45KW星三角启动,请告诉我要选什么样的电缆,谢谢
yahu2002
yahu2002 Lv.3
2006年07月05日 13:29:07
只看楼主

45KW星三角启动,请告诉我要选什么样的电缆,谢谢

45KW星三角启动,请告诉我要选什么样的电缆,谢谢
免费打赏
yjig
2006年07月05日 16:19:57
2楼
电源到接触器与接触器到电机的线是有区别的,到电机的线是6根,平均每根线的载流量只有1/2,也就是说,原来通过3根电线的电流由6根承担,电线当然可以小一点。25mm^2的就足够了.
而电源到接触器的电缆应大一点,35MM^2也够了。
回复
china_gaoyu
2006年07月05日 17:37:25
3楼
首先应考虑载流量,按电机额定电流的0.58倍选择电缆,同时应核算电机运行时电缆电压降。
回复
yahu2002
2006年07月06日 10:01:12
4楼
那是不是我现在到电机的线是6X25+1X16?
回复
y718718
2006年07月06日 14:52:20
5楼
这还不简单就用材林35平方单股软线就行了
回复
yyngaff
2008年09月22日 12:06:45
6楼
16MM就够了
回复
gezhicheng
2008年09月22日 12:55:00
7楼
16的就够了
回复