45KW星三角启动,请告诉我要选什么样的电缆,谢谢
45KW星三角启动,请告诉我要选什么样的电缆,谢谢
2楼
电源到接触器与接触器到电机的线是有区别的,到电机的线是6根,平均每根线的载流量只有1/2,也就是说,原来通过3根电线的电流由6根承担,电线当然可以小一点。25mm^2的就足够了.
而电源到接触器的电缆应大一点,35MM^2也够了。
回复
3楼
首先应考虑载流量,按电机额定电流的0.58倍选择电缆,同时应核算电机运行时电缆电压降。
回复
4楼
那是不是我现在到电机的线是6X25+1X16?
回复
5楼
这还不简单就用材林35平方单股软线就行了
回复
6楼
16MM就够了
回复
7楼
16的就够了
回复