我司,有一台变压器容量为1600KVA,变压后电压A\B\C三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)。当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到A\B\C,三相分别为229、214、226甚至更低! 有时引起变频器报警欠电压保护,请问这是什么问题呢。
是不是线路太长,或者线损太大
回复
3楼
这应该正常吧
回复
4楼
中性点接地不良
回复
5楼
应该从以下几个方面进行检查:
1.母线槽内母线连接是否有问题。空载时母线没有电流,三相电压平衡。在加上负载后,接触不良的母线电压会下降。检查方法是沿母线检查,负载时局部发热的地方需要特别注意。
2.你们设备以三相负载为主,出现某相电压偏低,亦可由负载故障引起。应该在电气设备投入过程中,从电压表变化中观察,投入时造成电压不平衡的负载,应该重点检查。比如:三相电机负载,在内部匝间短路时,会引起不平衡问题。
3.还有一个非常少见的情况。变压器内部匝间短路时,会产生电压不平衡的问题。如果是油浸式变压器,可通过轻瓦斯继电器的情况,判断变压器内部是否有匝间短路。
4.如果有零线,要检查一下零线电流情况,判断是否系统中有不平衡情况引起某相电压偏低。必要时可安装零序电流变送器检测。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-9-20 07:54 编辑 ]
回复
6楼
回答得好全面啊,又长知识了
回复
7楼
谢谢 很有帮助
回复
8楼
今天检查了下, 几台冷冻机组全部满负荷运行时候,电压降为 220 190 219。
回复
9楼
我是来学习的,新手
回复
10楼
空载电压:239、239、239
带载电压:229、214、226
电压降: 10 25 13
看来是中相压降大呀!细查一下吧。