人防6及2等人员--简易洗消间的用水水压怎么保证?
lmnsunny
lmnsunny Lv.2
2006年07月05日 10:53:42
只看楼主

直接从生活和饮用水箱接出来用不用泵?还是认为市政水压直接供给,压力满足不用设加压设备?我看图籍里就没有设,但是不知道压力怎样满足?请教各位,谢谢

直接从生活和饮用水箱接出来用不用泵?还是认为市政水压直接供给,压力满足不用设加压设备?我看图籍里就没有设,但是不知道压力怎样满足?请教各位,谢谢
免费打赏
zhp4230
2006年07月08日 21:18:07
12楼
从水池,水箱直接接出来肯定是要用泵加压的,这应该没什么疑问,一边都是设两台小泵加一台手摇泵。
我一般是从市政给水接,没加压。个人觉得就战时初期进口部洗消用水应该能满足安全,审图也没提过意见。
回复
飞鱼
2006年07月10日 00:39:52
13楼
水泵加气压罐再加个手摇泵……我都这样做的
回复
heyidsdni
2006年07月11日 11:11:44
14楼
从市政给水接,不加压的做法不行的,根据规范编制组人员的解释,自来水厂是战时优先被摧毁的目标.到时哪还有市政压力
回复
children123
2006年07月11日 16:49:15
15楼
加压是不是要稳压啊?是不是一定要用气压罐啊?不知道有没有规范提到,如果有请详细说下,谢谢!!
回复