直接从生活和饮用水箱接出来用不用泵?还是认为市政水压直接供给,压力满足不用设加压设备?我看图籍里就没有设,但是不知道压力怎样满足?请教各位,谢谢
直接从生活和饮用水箱接出来用不用泵?还是认为市政水压直接供给,压力满足不用设加压设备?我看图籍里就没有设,但是不知道压力怎样满足?请教各位,谢谢
2楼
新规范要求25米的水头,当然要加压了,不能考虑市政压力的,用一套气压给水。我做过几个,都是这样的
回复
3楼
请教规范条文?
回复
4楼
但是图籍里面的就直接接洗消用水了啊?新规范条文在哪里?谢谢
回复
5楼
看到了 ,25米说的是服务半径,而且新规范里说的是口部啊
回复
6楼
高人帮帮忙啊,指点下,谢谢
回复
7楼
我也做了一个,听说上海地区可以直接用市政水,我做的外地的,用泵了,不过还没审,不知道审图的怎么说。
回复
8楼
水箱出来是用泵的.如果人防内部电源保证不了的话,我们用手摇泵保证水压.手摇泵扬程30m.
回复
9楼
加一个小泵,另外加一手要泵
回复
10楼
当然要加压的
回复
11楼
新规范GB 50038-2005 6.2.10、6.2.11、6.4.5-3、6.6.2条均涉及用电。市政压力即使足够也要设泵,上海地区设计泵了也不会错。战争带给城市是毁灭性的,从保证人员安全的角度设计才是正确的设计。
回复