单相、三相电源电流计算公式
housf_81
housf_81 Lv.2
2006年07月05日 09:24:38
只看楼主

那位大侠可给我一个单相、三相电源电流的计算公式啊!!!急急如单相1.5P空调的电流计算,及三相5P空调电流计算?线缆的选择?断路器的选择?谢谢

那位大侠可给我一个单相、三相电源电流的计算公式啊!!!急急
如单相1.5P空调的电流计算,及三相5P空调电流计算?线缆的选择?断路器的选择?谢谢
免费打赏
lyq13703983100
2006年07月05日 11:39:05
2楼
单相1.5P的选熔断器20A左右,选断路器DZ47-63D/3P-25A 线吗,可以选3*(BV-6mm2)的(含PE)!
回复
lovelelege
2006年07月05日 14:49:54
3楼
1p=0.8kw所以1.5P=1.2KW 选16A断路器就可以,一般房屋配电箱内给提供的就可以了.3*4mm2的线可以了啊。为什么楼上要用那么大的开关和线,不知道出于什么考虑?
三相是同样的道理,需要4KW的三相电源.开关选3P,32A的可以了,导线选5*6
回复
xinyangcai
2006年07月05日 15:40:50
4楼
I=4000/1.732*380*0.85=7.2A,用5*4的BV线,开关选3P,16A就够了阿
为什么要选5*6的呢?
楼下继续讨论。
回复
jr9741
2006年07月05日 16:08:19
5楼
选断路器时,是否需可考空调的启动电流啊
回复
shenjoy
2007年07月04日 20:36:29
6楼
单相变压器的次级电流如何求?
回复
gentlguo
2007年07月04日 20:41:56
7楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
回复
lj86627
2009年06月23日 11:22:36
8楼
1.2kw选10A的就够了,选16A的会不会影响反应动作啊?