有2路进线柜 但是电容柜只有一台,电流怎么取样?我的想法是每台电流都取样 但都先经过一个各自断路器的开点,就是当断路器闭合 线路才通,电容柜才能取样到电流。。但是我又怕,取样一个时 ,另一个CT是开路。。不知道怎么做。。请高手指点 千万不要说什么在加一台电容柜,能加我就不来问了。。。
2个CT是应该串联还是并联?
回复
14楼
关键是2路进线柜是否同时用?
不同时用就可以将CT串联后接入无功补偿器.
如果同时,建议你在电容柜里电容重新分配并增加个无功补偿器.
回复
15楼
关键是2路进线柜是否同时用?
不同时用就可以将CT串联后接入无功补偿器.
如果同时,建议你在电容柜里电容重新分配并增加个无功补偿器.
回复
16楼
不明白为什么这么多人说需CT串联!
相电流的电流互感器CT不比零序CT,CT我们可以看成是一个电流源,请问两个电流源串联会是什么结果?
回复
17楼
我也想问这点!
回复
18楼
应该是并联,如果是/5A 的互感器,串联电流有10A,会把自控器烧了的!
回复
19楼
支持
回复
20楼
我去做一下实验!看看两电流互感器串联是什么结果
回复
21楼
实验证明:串联这个路是行不通的
回复