【分析】电加热电源烧了不知道什么原因
zw578836217
2011年09月15日 21:52:24
只看楼主

空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的

空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的

电加热烧坏现场.jpg

免费打赏
guozhaowen2
2011年09月16日 11:40:26
12楼
一看就是日常点检流于形式,施耐德的开关质量应该没问题,中相线端子松动打火烧了,更加热器没直接关系
回复
智库
2011年09月16日 11:51:40
13楼
再补充一点:重点查查是否为开关下侧的端子松动了。

原因是:如果开关内部触电损坏而发热,产生的热会向上传导,应该是开关上方的导线烧坏的痕迹更重。现在是开关下方的端子也一样烧的很重,说明不象是开关内部早正的发热。同意13楼的看法。

很象福尔摩斯吧?
回复
rui_8970
2011年09月16日 12:31:08
14楼
是不是超负载啦!空开接线发黑。
回复
zw578836217
2011年09月16日 14:09:20
15楼
如果是铜鼻子没紧好,三相都会烧坏吗
回复
zjzwf
2011年09月16日 14:49:51
16楼
日常点检流于形式,中相线端子松动打火发热引起的
回复
wede03
2011年09月16日 15:46:15
17楼
其它也看不出什么问题来,照着这照片,觉得还是13楼的说的比较有道理
回复
yhm6207
2011年09月16日 17:24:49
18楼
看照片就能确定故障,铜鼻子没有压好,最好是用小一号的圧模压四圈。
回复
cctv--12
2011年09月16日 18:08:09
19楼
支持 铜鼻子没有压接好。存在虚接。
回复
zhuohuoz
2011年09月16日 18:08:40
20楼
学习中,谢谢
回复
flylovemore
2011年09月16日 19:50:39
21楼
今天我公司的一双电源转换开关烧了 一 相
经检查发现被烧的 一相是因为 :接头处把电线的绝缘部分也接到端子上了
造成接触电阻过大 引起过量的发热 导致空开烧焦
回复

相关推荐