【分析】电加热电源烧了不知道什么原因
zw578836217
2011年09月15日 21:52:24
只看楼主

空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的

空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的

电加热烧坏现场.jpg

免费打赏
huadongdianzi
2011年09月16日 22:41:40
22楼
楼主这个设备没怎么维护吧
回复
nbyjming
2011年09月17日 08:05:51
23楼
看照片好象是接线端子的事,但怎么三相都一样呢?
回复
qian68747
2011年09月17日 08:15:35
24楼
这种现象一看就是螺丝没有拧紧,与风机继电器坏应该没有关系,空调电加热即使风机不工作,应该有个感温探头在温度超高时停止加热器的,如果这个保护都没有的话是空调设计有问题了。
像冬天卖得暖风机再加热器边上都由热敏电阻的。
回复
zhaowenliangde
2011年09月17日 08:59:37
25楼
看图像是接线不实造成的。
回复
dgbyls
2011年09月17日 09:34:33
26楼
看样子是接线端子发热。
回复
jewer
2011年09月17日 13:36:30
27楼
是不是电缆端子过热造成的?看你这电缆至少也由25mm2 以上
回复
afanti1988
2011年09月17日 19:14:28
28楼
还是端子接触不良引起的发热故障比较靠谱~~
回复
dongliuyun
2011年09月17日 20:57:52
29楼
16楼的说法怎么解释呢?
回复
xukaianna
2011年09月17日 21:00:32
30楼
是施耐德的开关,现在施耐德的开关假的很多。
回复
zfwkkgzjs
2011年09月17日 22:35:59
31楼
一看就不是用电设备那头故障引起的,而是接线端子没有压紧,或者开关螺丝没有打紧
回复

相关推荐

APP内打开