空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的
空调箱内电加热电源烧了,不知道什么原因 电加热是50KW 用的电缆是35平方的
2楼
加热器必须和风机互锁,风机不开,加热器不能通电。
要检查一下是否风机没开造成加热器损坏。
回复
3楼
看照片就能确定故障,也别要电工了。
还是要说说什么情况,做过什么检查。
否则很难判断。。。真的难。看也是瞎看!
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-9-16 09:10 编辑 ]
回复
4楼
回复
5楼
电加热已经与风机互锁,电加热只能在风机开的情况下工作,这台风机也因为继电器坏了而停止工作,电加热不对地,三相之间电阻6欧姆
回复
6楼
检查后空开一相烧坏……
回复
7楼
看图,线端过热,可能连接端紧固有问题
回复
8楼
1)先确定一下开关是哪里生产的,质量有没问题。
2)是不是端头没接好?
3)再看加热器有没有问题。
回复
9楼
看样子是接线端子发热引起的
回复
10楼
超负荷引起的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
回复
11楼
1."这台风机也因为继电器坏了而停止工作"---加热器损坏,与风机继电器有关系吗?
2.断路器一相损坏的原因:断路器本身触点接触不良,造成触点变形而烧毁。也可能是连接螺栓接触不良造成发热,影响到触点变形而烧毁。也可能是加热器内部短路、接地使某一相触点过热而烧毁。三个可能你自己看看吧。
3.同意重点看看是否接线质量不佳造成的过热损坏。
回复