关于防火阀
isa800907
isa800907 Lv.2
2006年07月04日 17:51:33
来自于防雷减灾
只看楼主

请教防火阀的原理?如何接线?

请教防火阀的原理?如何接线?
免费打赏
lldmm
2006年07月05日 09:57:02
2楼
参考《火灾报警及消防控制96SX501》
回复
hhsscc
2006年07月05日 12:09:48
3楼

同意
回复
yue8388102
2006年07月05日 21:46:18
4楼
70度还是280度的
回复
liewjun
2006年07月06日 09:52:22
5楼
70度的是防烟阀
回复
sidangpeng-8301
2007年10月14日 22:22:19
6楼
280度的防火阀
回复
daye888
2007年10月15日 18:25:29
7楼
70度的防烟防火阀平时关闭,发生火灾以后通过模块打开防火阀,反馈开启信号,温度达到70度后防火阀自动关闭,反馈信号,风机停止,需要单I/O模块;280度排烟防火阀平时开启,正常排风,火灾发生后,风机变为高速排烟,当温度达到280度时防火阀自动关闭反馈信号,需要单I模块,且排烟风机停止。根据这个接线时是不是没问题了?简单