只看楼主

一台日本原装空压机80P的(电机功率55KW);设备运到现场安装完工并做完各种实验后;开机启动能星型启动,当延时后转为三角运行时;空压机进线断路器跳闸,重新启动还是如此、启动失败,设备不能正常工作。现场电工首先怀疑空压机进线断路器(上海人民电器厂RMM1-160H/3 Is=160A)开关选型也无问题。启动控制部分元件为空压机附带(原厂);电工把控制回路时间继电器延长一点重新启动也不行。之后我到了现场听我电工解释有看了看空压机和进线断路器。就告诉电工还是进线断路器选项不当。首先电工选的160H开关是对的、但瞬时过电流脱扣选的小了(选的是配电用的断路器)。在电机星三角启动回路中,不管电机功率大小,由星点启动转换到角形运行时、它的转换瞬间尖峰电流达电机的额定14倍。(电动机直接启动一般按它的额定电流7倍计算)那么160H配电用断路器它的瞬时脱扣只有10倍且有±20%的误差;55KW的电机额定电流105A左右那么它的瞬间转换尖峰电流达1470A; 160断路器瞬时脱扣1600±20%(可能此开关可能就是负20%那么它瞬时脱扣大概在1300A和1400A左右)断路器瞬时脱扣躲不过电机启动尖峰电流;那么它就脱扣跳闸了。我让电工重新买了一台RMM1-160H/3 Is=125A 保护电机用断路器。重新装上后开机启动;星点启动延时15秒后转换三角运行一切正常。我让空压机运行30分钟,一切正常包括测试电机运行电流满载时100A左右。电工不解问我同时160H开关为何长延时约定脱扣电流选125A为何开关不跳?我把上述分析讲一遍给电工听,同时告诉他他选的160A Ix开关约定不脱扣电流比电机电流太大了不能保护电机过载、有隐患。最后我让电工把随机说明书拿来看一下;果然说明书上标明电机的启动尖峰电流是电机额定电流的14倍,符合我的判断。

2011年09月16日 16:28:09
2楼
请教楼主计算电机额定电流的时候功率因数取的0.8吧,要是按0.6取的话电流大概在140A,这个是按经验取吗?
电机启动电流是额定电流14倍也是经验值吗?
回复
xiebing1999
2011年09月23日 11:11:44
3楼
回复
kaifa-fac-z
2011年09月25日 12:28:43
4楼
我也遇到过类似问题,开关选用不当。对压缩机、水泵、风扇等重负载电机启动的开关应选用电动机保护型开关。
回复
xiaofeng55566705
2011年09月26日 12:43:23
5楼
显摆!估计还是个有能力的朋友
回复

相关推荐

APP内打开