水泵出水管管径缩小的问题
yhf5380
yhf5380 Lv.4
2006年07月03日 22:51:08
只看楼主

请教一下各位xdjm.水泵的出水管是DN40,而我配水的管子是DN25。所以把水泵出水管由DN40变径到DN25,这样可行吗?

请教一下各位xdjm.
水泵的出水管是DN40,而我配水的管子是DN25。所以把水泵出水管由DN40变径到DN25,这样可行吗?
免费打赏
ftxiaoke
2006年07月04日 09:06:26
2楼
看流速吧
出水管有个流速限制,你看下规范!
回复
北极冰点
2006年07月04日 16:05:05
3楼
如果你是一台泵只配一条DN25的管线,当然要选择变径了。但泵的流量、扬程、管材、流速要搭配好。
回复
junhua-xu
2006年07月04日 17:59:19
4楼
核算一下用水量,水泵是不是型号选错了.传统泵出口小,接管口径大!
回复
pzhwutom
2006年07月04日 18:02:57
5楼
应该可以,只要流速不超规范.
回复
yhf5380
2006年07月04日 18:23:03
6楼
谢谢各位指教。
回复
thrsheep
2006年07月04日 20:17:50
7楼
可以 ,流速满足出水要求就行了,但注意连接要求
回复
小小法师
2006年07月04日 22:49:38
8楼
这样不太好,还是在水泵后再变径,这样水泵的性能会更好的发挥。
回复
lwqc
2006年08月04日 13:40:43
9楼
应该可以,只是要注意连接
回复
doumerking
2006年08月04日 15:22:43
10楼
流速范围内应该可以,不过水头损失大些,要计算好才行!
回复

相关推荐

APP内打开