碰到个水泵问题,求教
kkbjvj83
kkbjvj83 Lv.2
2006年07月03日 22:13:17
来自于中央空调
只看楼主

一个工地上大约500平方左右,风机40台,二台模块机,层高大约在十米左右,现配水泵是扬程50米,流量16m/h,水泵用二个月轴承噪音很大,所以二月换个轴承,求教大概是什么原因,是不是水泵扬程的原因,请大虾指点,qq65576173

一个工地上大约500平方左右,风机40台,二台模块机,层高大约在十米左右,现配水泵是扬程50米,流量16m/h,水泵用二个月轴承噪音很大,所以二月换个轴承,求教大概是什么原因,是不是水泵扬程的原因,请大虾指点,qq65576173
免费打赏
yunheshan2000
2006年07月03日 23:18:12
2楼
50米扬程,无法想象
回复
yys0411
2006年07月04日 08:01:07
3楼
扬程50米?非常夸张!应该是水泵选型有问题。
回复
wynf3
2006年07月04日 09:32:58
4楼
大马拉小车
回复
icicco
2006年07月04日 10:07:07
5楼
50米的扬程你是否搞错了吗?你重新去确认一下水泵的参数吧。
回复
kkbjvj83
2006年07月04日 17:31:02
6楼
是五十米扬程,现在我想选择一个扬程24米,流量24-28个立方 不知道会起到什么样的左右
回复
liuyanhui8
2006年07月04日 19:54:11
7楼
选水泵要进行粗略的水力计算,选50米肯定是没有计算的吧
回复
njzxh
2006年07月04日 22:04:08
8楼
可能是水泵轴承的同心度不好或轴承质量不行,要厂家来检查一下。
回复
shuaifengqi1975
2006年07月04日 22:35:38
9楼
水泵扬程偏大,电机的轴承在更换时应注意型号和方向,应该损坏的是前轴承多一点,注意水泵的水封是否已损坏。
回复
weilv217
2006年07月05日 11:32:42
10楼

同意。同心度不好很容易就出现轴承问题的
回复
kkbjvj83
2006年07月05日 22:19:32
11楼
流量太高对主机板换会有损坏,当时安装单位是没有选好水泵,我想现在解决问题把流量稍微提高点,扬程降些,还会不会出现这个问题了
回复