图中的水泵采用软启动器启动的配电回路是否正确?
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2011年09月14日 11:31:08
只看楼主

如题,图中的水泵采用软启动器启动的配电回路是否正确?软启动器旁通回路是否需要加热继电器?软启动器前是否需要加熔断器保护?请大家赐教!

如题,图中的水泵采用软启动器启动的配电回路是否正确?
软启动器旁通回路是否需要加热继电器?软启动器前是否需要加熔断器保护?
请大家赐教!

(A{V$QGEH~AL]UTO[`A@M@O.jpg

免费打赏
groodboy
2014年07月05日 14:55:55
2楼
正常配了热继电器的
回复
攻城师118181
2014年07月05日 21:27:14
3楼
要看你的软启动器了,如上端进线是6个端头的里面自带了过载保护,如是三个端头的要另加热继,那个熔断路器可要可不要。。。
回复
leedongcheng
2014年07月05日 22:55:20
4楼
图示一次接线方案软启动器需内置旁路过载保护,但根据你的图中选型FR1055应该是需要旁路配置热继电器的,你再仔细查阅下产品技术资料。
主回路是否配置快熔取决于你启动器与短路保护电器的协调配合要求,不加快熔为1类配合、加快熔为2类配合。
回复
zfh978
2014年07月06日 11:09:14
5楼
加不加热继电器看软起动的产品,使用快熔觉得不大好,可以提高断路器的开断能力,避免以后出问题更换快熔要增加费用