消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??是直接由深井泵作为消防泵还是串接普通消防泵??消防泵吸水会有问题吗??深井水深100米.

消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??
是直接由深井泵作为消防泵还是串接普通消防泵??
消防泵吸水会有问题吗??
深井水深100米.
免费打赏
crazyzhu
2003年07月10日 08:55:19
12楼
谢谢wenqian
回复
whd2003
2003年07月10日 17:05:53
13楼
消防要求两路供水,应打两口深井才行。
两个深井泵出水接消防环网,可代替消防泵。
若只有一口井,还应设消防水池水泵。
回复
chj2188
2003年07月10日 23:40:22
14楼
我觉得要看现场到底还有多少可以利用的面积。我们可以最大限度的使用地方,这样再考虑选用什么方案。
回复
wenqian
2003年07月11日 08:19:47
15楼
crazyzhu,你客气了,大家都是水族嘛,希望以后多多切磋
回复
apollo
2003年07月11日 12:48:13
16楼
既然场地有限,要求建筑专业做地下室,在地下室放消防水池,如何?
回复
crazyzhu
2003年07月11日 21:22:56
17楼
大家的建议都很不错
消防局已同意一口井双路供电
我打算作一吸水池
回复
scotte
2003年07月11日 22:10:55
18楼
必须要有可靠的流量,有书面的勘测报告~,另外地下水位太高的话不建议作水池