消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??是直接由深井泵作为消防泵还是串接普通消防泵??消防泵吸水会有问题吗??深井水深100米.
消防水池当由深井代替时, 室内消防如何设计??
是直接由深井泵作为消防泵还是串接普通消防泵??
消防泵吸水会有问题吗??
深井水深100米.
2楼
我觉得如果扬程流量合适的话,选可靠点的深井泵也未免不可。
回复
3楼
为什么选用深井呢?你没遇到过泵坏的问题吗?特别是这种火烧眉毛的问题时,更因该选用安全开启的设备!
回复
4楼
一般不用深井代替,特别大力流量情况,地下水很难保证用水,我做过得都是地面设消防水池
回复
5楼
多谢大家的发言!!
实际情况是:场地所限, 不能作消防水池; 消防局已同意用深井代替消防水池作水源.
现在关键是怎么做??
回复
6楼
你设计的工程中包括生活用水吗?
回复
7楼
生活用水直接由市政提供
回复
8楼
建议你做一个吸水池,容积为15M分钟消防总流量,消防泵由吸水池吸水。
回复
9楼
it is a good idea!
不过有无设计依据??
回复
10楼
规范上讲不得小于多台同时工作水泵3min的出水量,我习惯用15~30分钟,视场地而定。
回复
11楼
不用深井代替,特别大流量情况能满住要求吗,流量扬程,一般很少能满住,流量与扬程成反比,如果能一台北用
回复