一内走道中间开一外窗,两端都有外窗,开窗面积满足要求。两端到中间窗的距离都小于60米,总长80多米。我认为要机械排烟,因总长超60米,但建筑讲应理解为两个走道,内走道长度不能按80多米计算,应该是两个小于60米的走道。走道中间没有任何隔断,关于内走道长度本人听建筑讲后,比较纠结。图集上还没有这种简单走道的长度形式。
规范的8.4.1.1条规定的很明确,应机械排烟。
回复
13楼
楼上是正确的,容许小弟弟来分析分析
首先,LZ所说项目应划分为《高规》
其次,根据8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
要采取措施是铁定的了
再次,8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
这个地方需要注意,根据8.2.2.3所述,明显内走道区域在满足60m的建筑条件下可采用自然排烟,但8.2.1所针对的区域却并为提及内走道;
根据,8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1 本条是对原条文的修改。
一、设置排烟设施的部位,包括机械排烟和自然排烟两种情况。如果本规范第8.1.3条规定的部位属于本条规定的范围,那么就不能采用自然排烟,只能采用机械排烟设施。
说明了如果满足8.1.3的条件,就必须执行。
相比而言,8.2.1和8.2.2.3并未作出特别的条例去强调和说明……所以,
个人认为按机械排烟执行!
回复
14楼
其实这个问题很容易解决的,规范为什么规定超过60m的内走道要送风啊,那是因为最远点距自然排烟点的控制半径超过30m了,所以,你这个工程如果最远点距自然排烟的控制半径小于30m,就可以自然排烟。(注:量取距离时,是可以走折线的)
回复
15楼
不用做机械排烟。
规范说超60米的初衷是指任何一点到窗口的距离不超过30米。这点在建规上体现的很清楚,而建规是后出的。我觉得原来的高规用词不是很严禁,希望在新版里面能纠正过来。
回复
16楼
建议你仔细阅读并深入理解高规8.4.1条及其条文说明。
回复
17楼
请死扣高规的说说下面的情况要机械排烟吗?
假如:内走道59米,只有一端开窗,开窗面积大于2%。按死扣规范,就可以自然排烟吗?
回复
18楼
2009措施讲的是走道多处开窗且满足要求。本案例应不符合多处次概念,需严格按照机械排烟系统设计。
回复
19楼
肯定要做机械排烟啊!
回复
20楼
楼主这个走道是两端开窗,中间也有外窗,虽然长度超过60米,但不用做机械排烟的。
高规里说的明白,是超过60的内走道虽有自然通风但要排烟,不能偷换概念,60米或者80米的内走道是指中间无外窗的情况,不管走道是一字型还是环形之类的,楼主这个中间有外窗,按内走道的60米卡,明显不合适,高规和新手册这方面没有矛盾的,交代的都很清楚。这个走道是可以的自然排烟的。
认为必须做机械排烟的不知有什么依据没有,交流一下!!
[
本帖最后由 zqbxlk 于 2011-9-13 15:45 编辑 ]
回复
21楼
建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,大于20米走道排烟。
其余,走道59米,只有一端开窗,开窗面积大于2%。可以自然排烟。
回复