一内走道中间开一外窗,两端都有外窗,开窗面积满足要求。两端到中间窗的距离都小于60米,总长80多米。我认为要机械排烟,因总长超60米,但建筑讲应理解为两个走道,内走道长度不能按80多米计算,应该是两个小于60米的走道。走道中间没有任何隔断,关于内走道长度本人听建筑讲后,比较纠结。图集上还没有这种简单走道的长度形式。
技术措施说明,即使中间有多个窗户分段仍是内走道概念!只是可以不设机械排烟而已,中间单个窗户显然不符合多个概念~
回复
23楼
关于59米,你对排烟和规范原理的理解有偏差,不要误人子弟。
回复
24楼
个人觉得不用机械排烟,建筑专业说的对,从排烟角度来说中间开外窗的内走道就该考虑成多段内走道。
回复
25楼
个人认为与疏散口有关,若疏散口也在中间,可以不做机械排烟,若疏散口与两侧窗中有一个大于60,那就不管中间窗子了,得机械排烟。
回复
26楼
呵呵,楼上说的对,相关专业的基础不够,看书也不仔细,弄错了。
转述:无论是建规上长度高过40米的疏散走道,还是高规所述长度超过60米的内走道,如走道多处开窗,可将走到分段考虑,每段满足要求时,即可自然排烟。
结论:
1.楼主这个走道符合自然排烟要求。
2.22#,不是走道中间多处开窗,而是走道多处开窗,因此中间开一个,加上两端各一个,3个应该算多处。
3.身边没有搞建筑真正专业的人,无法解读“内走道”基本概念。留帖请教?
回复
27楼
可以自然排烟,高规规定超过60米得走道应设排烟设施,但没说非要设机械排烟
回复
28楼
我引用8.1.3的时候说的很明确,判断是否做排烟的,而不是用它来说明做自然排烟的。
而且我下面引用好几个图,你仔细的看过没有?
“8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。”就这一条来说,一类高层中,一端有外窗长度40m的内走道是否据此就不用做机械排烟了呢?
回复
29楼
呵呵,《高规》8.4.1.1条其实已经说得很清楚了:有直接自然通风,但长度长度超过60米的内走道,应设置机械排烟。对于一类高层与超过32米的二类高层建筑,这种情况肯定是要做机械排烟的。如果本建筑物是在8.4.1条规定范围之外,那么在开窗面积满足要求的情况下,就不需要设置机械通风,自然通风即可,因为排烟口到走到最远距离小于30m。在这里《高规》的要求要高于《建规》,这也是合理的。
回复
30楼
看见这张图了吧,
蓝线所示是不是内走道?
假设L1,L3,L5,L6都是10m,L2,L4都是38m,满足要求了吧,这就可以自然排烟。
但是它的长度达到96m了,依旧中间开窗就满足要求了。
这个你怎么解释?
回复
31楼
建议你再看看陆耀庆的《手册》13.3自然排烟(1202页,1203页)
里边说的很明白
回复