【请问】开口三角形的电压输出是不是就等于ABC三相电压的和呢?
waiting325
waiting325 Lv.6
2011年09月08日 20:48:15
来自于继电保护
只看楼主

请教各位 开口三角形的电压输出是不是就等于ABC三相电压的和呢?如果是的话 为什么要单独做一个开口三角形呢 直接在保护继电器内部计算三相电压向量和不就可以了吗或者说这样做的目的是为了减轻二次的计算量 提高保护的可靠性 ?如果不是 ........[ 本帖最后由 waiting325 于 2011-9-8 20:51 编辑 ]

请教各位 开口三角形的电压输出是不是就等于ABC三相电压的和呢?
如果是的话 为什么要单独做一个开口三角形呢 直接在保护继电器内部计算三相电压向量和不就可以了吗
或者说这样做的目的是为了减轻二次的计算量 提高保护的可靠性 ?
如果不是 ........

[ 本帖最后由 waiting325 于 2011-9-8 20:51 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年09月08日 21:43:12
2楼
开口三角形的电压就是三相的矢量和。

一般我们把微机保护中,通过计算机内部计算得出的三相电压矢量和称为“自产零序电压”,与PT开口三角输出的电压相区别。

一般比较重要的场合还是不要用自产零序,可靠性相对差一些!
回复
waiting325
2011年09月09日 09:17:38
3楼
谢谢斑竹 和我理解的一模一样
回复
李妙言
2011年09月18日 20:26:23
4楼
电老鼠就是强,跟他学着不少东西