请问各位:阀门的工作压力按系统的工作压力选还是按系统的实验压力选?
请问各位:
阀门的工作压力按系统的工作压力选还是按系统的实验压力选?
2楼
当然是按试验压力 试验压力大嘛!
回复
3楼
阀门本身有自己的公称压力,他的压力不是取上面两个压力中的一个,只是根据实验压力来确定要多大压力的阀门,但肯定是高于实验压力。
回复
4楼
按试验压力
回复
5楼
按实验压力选用
回复
6楼
谢谢各位,能告诉我为什么吗?
回复
7楼
因为如果你不按实验压力选,试压的时候,一下子阀门就崩飞了,这样的事儿发生过
回复
8楼
楼主的问题本身问的就不对。首先不明确系统是什么样的系统,所以这个试验压力和工作压力的关系无法确定。问题没法回答。
按常规的工程理解,答案是工作压力。
举个例子,室内消防给水,工作压力0.8mpa,按规范试验压力1.2mpa,此时可以选用PN1.0的阀门,因为PN1.0阀门可承受1.5mpa的强度试验压力,规范上有要求的,这个试验进场时就要求做的,大家没忘了吧。用PN1.6的阀门就是浪费了。
工作压力1.0mpa,同样可用PN1.0的阀门,通常选用阀门的标准就是公称压力》工作压力。
回复
9楼
支持!
回复
10楼
完全同意8#答案是工作压力的解答。
回复
11楼
非常感谢,这样说我就明白了。
回复