对于防雷保护知识比较模糊,不知道下面的安装正确与否
对于防雷保护知识比较模糊,不知道下面的安装正确与否
12楼
浪涌保护器前面的导线截面太细。
回复
13楼
对防雷保护这方面也不太懂,学习学习。
回复
14楼
很明显,连接防雷器的相线 零线 PE线全部过小。
回复
15楼
1、线径小
2、SPD要加保护
3、第一张图片,两组SPD,如果是上下级关系,距离太近,要去耦
[
本帖最后由 wwayx 于 2011-9-8 08:52 编辑 ]
回复
16楼
看他们的型号应该是一样的同级关系
回复
17楼
只在系统图上标过SPD,在进线和配电箱之间,实际没有见过,学习了。
回复
18楼
路过,第一张图的浪涌确实是应当加保护的,不过为什么一个箱是要用两组浪涌呢,一组不就行了吗,看这个也不像是联络啊
回复
19楼
回复
20楼
对这方面不太懂,要好好学习
回复
21楼
线径太小,相线的线径一般为10mm~25mm,最重要的是没按国标区别导线的颜色
回复