不知道下面的浪涌保护器安装正确与否
fanhaixiang
2011年09月06日 22:58:47
来自于工地图片
只看楼主

对于防雷保护知识比较模糊,不知道下面的安装正确与否

对于防雷保护知识比较模糊,不知道下面的安装正确与否

ALIM5260.JPG


ALIM5015.JPG

免费打赏
lulijun1
2011年09月07日 19:38:32
12楼
浪涌保护器前面的导线截面太细。
回复
nicaobing
2011年09月07日 19:51:41
13楼
对防雷保护这方面也不太懂,学习学习。
回复
zhangq_cai1
2011年09月08日 08:22:00
14楼
很明显,连接防雷器的相线 零线 PE线全部过小。
回复
wwayx
2011年09月08日 08:50:08
15楼
1、线径小
2、SPD要加保护
3、第一张图片,两组SPD,如果是上下级关系,距离太近,要去耦

[ 本帖最后由 wwayx 于 2011-9-8 08:52 编辑 ]
回复
cydnyzq
2011年09月08日 08:58:17
16楼

看他们的型号应该是一样的同级关系
回复
luxiferz
2011年09月08日 09:50:12
17楼
只在系统图上标过SPD,在进线和配电箱之间,实际没有见过,学习了。
回复
scllyh
2011年09月08日 13:03:00
18楼
路过,第一张图的浪涌确实是应当加保护的,不过为什么一个箱是要用两组浪涌呢,一组不就行了吗,看这个也不像是联络啊
回复
baobao1003
2011年09月08日 16:33:29
19楼
感觉线小了点!
回复
asdffdsa520
2011年09月09日 08:45:43
20楼
对这方面不太懂,要好好学习
回复
yingxiaomi
2011年09月09日 11:25:15
21楼
线径太小,相线的线径一般为10mm~25mm,最重要的是没按国标区别导线的颜色
回复

相关推荐