对于防雷保护知识比较模糊,不知道下面的安装正确与否
对于防雷保护知识比较模糊,不知道下面的安装正确与否
2楼
很明显,连接防雷器的相线 零线 PE线全部过小。
回复
3楼
线倒是对的,太乱而已。
回复
4楼
连接防雷器的线是对的.
回复
5楼
连接电线偏小了吧,说明书上应该有安装说明
回复
6楼
第二张,避雷器最大放电电流40KA,前级开关选63A太大了
回复
7楼
我觉得第二级装大了,线径也达不到规范要求。
回复
8楼
线径偏小,开关过大
回复
9楼
6.5 浪涌保护器
6.5.1 电源线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
1 电源线路的各级浪涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,浪
涌保护器各接线端应在本级开关、保险的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接。
浪涌保护器的接地端应以最短距离与所处防雷区的等电位接地端子板连接。配电箱的保护
接地线(PE)应与等电位接地端子板直接连接。各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,
其长度不宜超过0.5m。
2 带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器宜采用
线鼻子与接线柱连接。
3 浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合表6.5.1 的规定。
表6.5.1 浪涌保护器(SPD)连接导线最小截面积
导线截面积(mm2)
防护级别 SPD 的类型
SPD 连接相线铜导线SPD 接地端连接铜导线
第一级 开关型或限压型 10 16
第二级 限压型 6 10
第三级 限压型 4 6
注:组合型SPD 参照相应保护级别的截面积选择。
6.5.2 天馈线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
1 天馈线路浪涌保护器SPD 应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备
附近或机架上,也可以直接连接在设备馈线接口上。
2 天馈线路浪涌保护器SPD 的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到
LPZ0A 或LPZ0B 与LPZ1 交界处的等电位接地端子板上,接地线应平直。
6.5.3 信号线路浪涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定:
1 信号线路浪涌保护器SPD 应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器SPD 输出
端与被保护设备的端口相连。浪涌保护器SPD 也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或
附近支撑物上。
GB50343节选
回复
10楼
对防雷保护这方面也不太懂,学习学习。
回复
11楼
是哦只接触过一次打雷跳闸,好好学习
回复