本人正在做一个工程,11层(高度小于30米),7度半抗震,剪力墙结构,三类场地。根据《高规》,4.8.4条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。在选用构造要求时提高一度,选用抗震等级二级的构造措施。由于计算时不考虑提高一度,在pkpm中输入参数是烈度输:7.5,抗震等级输:三级,pkpm输出结果就是考虑在抗震等级为三级的构造措施的。这样在配筋率等构造措施就可能不满足抗震等级为二级的要求。
请问:怎样解决这个矛盾?
2楼
当然是按照提高一级的抗震构造措施出施工图喽!!!
回复
3楼
CRSC软件就能做到,它对每个构件均输出计算的抗震等级和构造措施的抗震等级的配筋结果。
见下面网站上的使用手册
http://www.kingofjudge.com
回复
4楼
我们的常规做法是,烈度填7.5,抗震等级填二级。这样就是计算不提高一级,抗震措施提高一级了。不知道对不对。问过好几个高工,都说这样处理。
回复
5楼
难道没有一个高手能说清楚,这可是原则问题呀
回复
6楼
宜,又不是应.在甲方对造价苛刻的时候可以不考虑吧
我现在和你的情况一样
回复
7楼
我认为抗震等级还是应填三级,构造措施由手工在施工图中调正。
回复
8楼
输入抗震等级为2级
这样同时满足计算和构造两方面的要求
有何不可?
回复
9楼
构造主要是你自己画图的时候该注意的,不可能软件什么都给你算好,提高的只是构造,并不是把地震力也提高。
回复
10楼
我是在天津一家设计院,天津抗震设防烈度为7度半,通常做法就是你所说的计算按7度半考虑,构造措施按8度考虑,这样做并没有什么问题,你所说的按计算出的结果不满足构造,这种情况不太可能出现。
还有,你按规范中查得的7度下小于80米的剪力墙结构的抗震等级为三级,这是错误的,因为你所做工程场地较差,需要进行烈度调整,所以选择计算二级是没问题的。推荐你一本书《北京市建筑设计细则》,上边讲的比较清楚。
回复
11楼
我在在天津一家设计院,楼上所说抗震等级为3级为什么是错误的,能找到相关说明吗?因为目前正在做同类工程,急需解决,谢谢了!
回复