本人正在做一个工程,11层(高度小于30米),7度半抗震,剪力墙结构,三类场地。根据《高规》,4.8.4条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。在选用构造要求时提高一度,选用抗震等级二级的构造措施。由于计算时不考虑提高一度,在pkpm中输入参数是烈度输:7.5,抗震等级输:三级,pkpm输出结果就是考虑在抗震等级为三级的构造措施的。这样在配筋率等构造措施就可能不满足抗震等级为二级的要求。

请问:怎样解决这个矛盾?
免费打赏
zhouwee
2006年07月25日 10:48:40
12楼


的确,经查《北京市建筑设计细则》中P74,原文如下“......抗震措施应包括抗震计算措施&抗震构造措施两项;抗震计算措施应按照相应抗震等级满足本细则5.4.4条计算要求......抗震构造措施应按相应抗震等级满足本5.4.5条,如墙厚、分布钢筋最小配筋率、轴压吡.....”谢谢 sdk841210
我的理解是:还是填7°(0.15g),但是构件的抗震等级按照提高一度后的(8°0.2g)所对应的构件抗震等级填写,即剪力墙抗震等级填二级。
另, sdk841210说由于场地比较差,需要烈度调整,这个可有条文说明,或者文章出处,望告知感谢
回复
小小的画图匠
2006年07月25日 13:02:27
13楼
师傅说如果是二级以上才提高一度,如果是三级还是输入七度
不知道有没有问题
回复
小小的画图匠
2006年07月25日 13:03:53
14楼
对不起,没看见已经有人说的如此详细
又说了一遍,版主见谅
回复
laiwuqing
2006年07月25日 14:22:12
15楼
谢谢
回复
hustzhx
2006年07月25日 15:16:21
16楼
以下是引用zw0423在2006-07-24 23:24:03.0发表的内容:
我在在天津一家设计院,楼上所说抗震等级为3级为什么是错误的,能找到相关说明吗?因为目前正在做同类工程,急需解决,谢谢了![/quote

前面已经有人提到这本书,但是没有给出具体的地方,在《北京市建筑技术细则》一书中的P80面,表5.5.2-1 A级高度剪力墙结构抗震等级 中 有7度0.15g的丙类建筑在场地类别为Ⅲ、Ⅳ时,建筑高度小于80米,其抗震等级为二级!!
回复
hustzhx
2006年07月25日 15:20:27
17楼



你没看前面的你说的这个地方的剪力墙的范围吧,你说的这个地方的规定时多层剪力墙的,前面已经很清楚的说明了其适用的范围,这个工程明显超出了其高度和层数范围。
正解应该在后面介绍的高层剪力墙中去找!!!或见我前面面说那条
回复
zw0423
2006年07月25日 15:54:39
18楼
还有没有天津的朋友,我想知道《北京市建筑设计细则》在天津是否需要执行.另外我现在手上没有这本书,有没有哪位朋友帮我找找啊.谢谢大家了,在这里学到不少东西.
回复
zhouwee
2006年07月25日 16:22:43
19楼

你没看清楚我要说明的问题,我说的是抗震措施包括的两个方面(计算措施&构造措施),高规4.8.4条中说7°0.15g的抗震构造措施应该按照8°0.2g的要求进行设计,其中就要求“抗震计算措施按相应抗震等级....... ”,所以楼主的模型应该按照提高一度后即8°0.2g所对应的剪力墙抗震等级——二级填写(高规表4.8.2)。你说的P80的表没有任何问题,很明确,而我阐述的问题是为什么烈度为7°0.15g而抗震等级按提高一度后的“二级”来填,或者说我是怎么理解高规4.8.4条的含义的。
回复
zhouwee
2006年07月25日 16:26:19
20楼
《北京细则》P74.5.4.3.2)中告诉大家的是怎么理解高规4.8.4条的方法,甭管他是出现在多层剪力墙说明中还是高层的说明中。
回复
zw0423
2006年07月26日 15:32:39
21楼
今天审图的回来说只是体积配箍率按2级,其他的按3级.我说的是A级全剪力墙结构.