为什么补水管一般放在水泵的入口处?
alian226
alian226 Lv.7
2006年06月29日 20:39:33
来自于中央空调
只看楼主

为什么补水管一般放在水泵的入口处?哪位大哥能详细介绍一下,不椹感谢。

为什么补水管一般放在水泵的入口处?哪位大哥能详细介绍一下,不椹感谢。
免费打赏
popcornfax123
2006年06月30日 13:18:01
2楼
循环泵的吸入口为系统的压力最低点,补水容易,另外补水泵可以选择相对扬程较小的水泵.
回复
yaojinghui6666
2006年06月30日 13:21:06
3楼
基本同意楼上的观点!!!
还有一点就是一般补水箱和膨胀水箱共用,也是为了保持水泵吸入口压力恒定,起到给系统定压的作用!
回复
yongchunhe
2006年07月10日 14:52:12
4楼
是系统的定压点处,有利与补水
回复
highair2006
2006年07月10日 16:34:08
5楼
以上皆是 同意楼上所言
回复
yanwei_dong4
2006年07月11日 16:20:08
6楼
非常有道理,支持,支持,再支持,举双手支持,嘿嘿,继续讨论,学习
回复
yyu72
2006年07月13日 17:20:42
7楼
一直不清楚原因,现在受益良多,感谢各位大虾!
回复
themaskxuji
2008年01月10日 10:34:14
8楼
假设我的机房设在 了楼顶,那我泵组吸入口还是压力最低点吗?
回复
yuan849140
2008年07月21日 17:02:29
9楼
3楼的观点 好像很熟悉 上学时听说过 能具体阐述下吗 谢谢