怎样解决监控点处在大型变压器电磁场信号干扰的问题?
ou163.com
ou163.com Lv.2
2006年06月29日 12:24:48
来自于变压器
只看楼主

有七个监控点受旁边的大型变压器干扰,现试着在每个两端加了一对抗干扰器,有四个点稍微有点好转,还有三个点起不到效果,可能干扰太强的原因,请教还有别的什么更有效的办法解决吗?谢了

有七个监控点受旁边的大型变压器干扰,现试着在每个两端加了一对抗干扰器,有四个点稍微有点好转,还有三个点起不到效果,可能干扰太强的原因,请教还有别的什么更有效的办法解决吗?谢了
免费打赏
hdsr178
2006年07月19日 15:13:27
12楼
钢管、铠装电缆的铠装层宜两端接地,最内层屏蔽一端接地!
回复
xmznt
2006年07月20日 14:00:23
13楼
一是要搞好接地,二是要做好屏蔽!!
回复
szlinkyj
2006年08月01日 21:17:32
14楼
需要解决下列问题
1、对电源的干扰
2、对视频信号的干扰
1、对电源的干扰:通过加装隔离变压器的方式解决。每个变压器大概10元钱。隔离变压器安装在摄像机附近。隔离变压器一定要做好接地。否则无用。
2、对视频信号的干扰:干扰频率肯定是在一定范围内的。可以使用调制解调方式,将视频信号调制到一个非干扰的频率上。如果某个频道有干扰,可以试着换个频道。调制器的频率范围在49.75~750MHz之间任意选择。变压器的干扰不可能在这么宽的频段内都有干扰。
回复
zhang_m888
2006年08月02日 15:29:18
15楼
调制频率怎样操作呢?
回复
szlinkyj
2006年08月05日 13:03:55
16楼

使用不同的电视频道,调制频率自然就不同了。
回复
szlinkyj
2006年08月17日 19:20:41
17楼


降低干扰的方法只有一条,就是:提高信噪比
提高信噪比的方法有两个方面
1、提高有用信号的电平
2、降低干扰信号的电平

1、通过调制,将视频信号调制到某个频道上后,调制器的输出电平是120dB左右,进入解调器的电平会在70dB。普通复合视频信号的电平非常低,干扰信号的电平基本是一定的。这样就提高了信噪比。
另外:如果干扰信号频率正在某个电视频道频率上,可以换个频道,就避开了干扰频率。解调器对进入的信号,不在其接受频率范围内的有非常高的抑制。这样就降低了干扰信号。

2、通过增加屏蔽来隔离干扰信号。
在电缆外面增加铁管,如果做良好接地,可以降低大概60dB的干扰信号电平。

综合上面2条措施。进入电缆的干扰信号如果要达到与调制器一样的电平。大概需要180dB的电平。这么强的干扰,在实际应用中几乎就不存在。就算是存在,也可以通过更换电视频道的办法变换有用信号频率。变换的范围是:49.75MHz~750MHz,干扰信号不可能在这么大频率范围内保持180dB的电平。

回复
cqcsg
2006年08月18日 10:25:42
18楼
1、电源干扰用电源隔离器;
2、信号干扰使用同轴-双绞线变换器,信号通过双绞线传输(距离近 RVS 2*1.0即可);
3、摄象机等屏蔽好,一端接地。
回复
szlinkyj
2006年08月18日 21:20:38
19楼
1、使用隔离变压器是降低干扰信号强度,不过使用电感方式对高频干扰的效果不错,对低频干扰的效果不好。
2、使用同轴-双绞线变换器也是通过非平衡与平衡传输方式的变换,降低感应到电缆的干扰信号强度。
3、摄像机等的屏蔽也是降低干扰信号强度。
回复

相关推荐

APP内打开