怎样解决监控点处在大型变压器电磁场信号干扰的问题?
ou163.com
ou163.com Lv.2
2006年06月29日 12:24:48
来自于变压器
只看楼主

有七个监控点受旁边的大型变压器干扰,现试着在每个两端加了一对抗干扰器,有四个点稍微有点好转,还有三个点起不到效果,可能干扰太强的原因,请教还有别的什么更有效的办法解决吗?谢了

有七个监控点受旁边的大型变压器干扰,现试着在每个两端加了一对抗干扰器,有四个点稍微有点好转,还有三个点起不到效果,可能干扰太强的原因,请教还有别的什么更有效的办法解决吗?谢了
免费打赏
donghai2008
2006年07月01日 14:38:13
2楼
我也想知道,各们老师请回复好吗?
回复
mcz-00
2006年07月02日 16:38:56
3楼
大型变压器干扰,到底是多大的变压器,我也想知道。
回复
xubo8000
2006年07月03日 08:40:01
4楼
采用金属制防护罩试试。如果还不行就调整摄像机位置。
回复
bzhz-bzhz
2006年07月03日 21:01:38
5楼
还有别的办法没有?
回复
xufei_81
2006年07月05日 09:40:42
6楼
加铁管,或者是PVC,做到隔绝,就可以了
回复
donghai2008
2006年07月08日 10:50:52
7楼
我也想知道这种情况怎么处理,请大侠指教
回复
hdsr178
2006年07月08日 21:55:13
8楼
采用高导磁率的材料(如钢、铁等)进行屏蔽并可靠接地是抗低频干扰最有效的措施!解决传输通道的干扰可选择钢带铠装电缆!
回复
meizi_20019
2006年07月18日 14:51:53
9楼
嗯,可以把监控视频线缆埋深点,并加上抗干扰器
回复
mcz-00
2006年07月18日 15:59:17
10楼
采用金属制防护罩屏蔽摄像头,用光缆传输信号。
回复
daiyu83
2006年07月19日 14:23:12
11楼
穿钢管,供电用铠装电缆,铠装和钢管都接地,信号线用屏蔽线加钢管敷设,钢管和屏蔽线一端接地不知道有没效果
回复

相关推荐