【请问】防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?
achilise
achilise Lv.2
2011年09月05日 23:33:41
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,请各位大师指教!GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。建筑物防雷设计规范GB 50057-94第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

如题,请各位大师指教!
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

是不是说,人工接地体就一定要有断接卡,而且断接卡要设置在所有与人工接地体有连接的防雷引下线上??即断接卡个数同引下线与人工接地体连接的条数!!
免费打赏
湘南防雷
2011年09月06日 09:04:42
2楼
是为了验收检测:1、防雷检测测量接地电阻;2、设立防雷引下线设置断接卡子的目的是为了从楼顶避雷网格或避雷针到断接卡处是否真实相连,可以使用数字接地电阻测试仪测量,还可以使用过渡电阻测试仪进行测量数据大小。3、以此来衡量施工者是否以施工图进行施工,判断引下线的(根)数量。我想到的就这些,看看还望高手补充!

狂野疾风

请问下,用什么方法测接地电阻是三级法么?GPC

回复
jiangbo88
2011年09月06日 10:49:32
3楼
目的只有一个就是检测用的。
回复
bobodemoo
2011年09月06日 11:07:48
4楼

太专业了,厉害啊!
再请教一个问题:断接卡子和利用柱内钢筋作为引下线时设置的接地镀锌扁钢有什么区别。“作为防雷引下线的柱内钢筋,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8-1m处焊出一根40mmx4m镀锌扁钢,此扁钢伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m。”
回复
guo250043840
2011年09月06日 11:16:42
5楼
你说的 地坪下1米的40+4扁钢 是 用做补充接地的,其实 断接卡子在现在的施工中基本上不用了,我们这边施工是直接在引下线上引出测试点做测试箱或者按05图集中做测试板,断接卡子多用在明敷避雷引下线上。
回复
lulijun1
2011年09月06日 13:39:51
6楼
就是为了测试接地电阻
回复
zhangq_cai1
2011年09月06日 14:13:28
7楼
断接卡子在现在的施工中基本上不用了,施工直接在引下线上引出测试点做测试箱或者按05图集中做测试板,断接卡子多用在明敷避雷引下线上。
回复
tflash
2011年09月06日 16:44:19
8楼
请教一下,断接卡是什么,参加工作年限长了,有些名词不太知道,我估计是放电间隙,不知道对不对。
回复
dianqipanli
2011年09月06日 17:30:46
9楼
引自周超、王常余编著的《注册电气工程师自学问答》
【问】什么情况下必须设置断接卡?
【答】工程中为了测量分接地装置的接地电阻,或者为了排除外来会引起的测量误差时,要设置断接卡。
1.接地装置有多个分接地装置组成时,应按设计要求设置断接卡。
2..人工接地体和自然接地体相连处,人工接地体的接地引上线要设断接卡。
【问】什么情况下不应该设置断接卡?
【答】断接卡的存在有不利之处,一旦断接卡的连接螺栓发生松动,或者断接卡接触面生锈,就会影响接地的效果,严重时,就会失去接地的作用,因此在可以不必设断接卡时,设置断接卡是错误的。如下情况不应该设置断接卡:
1.只有一组接地极时不应该设置断接卡。
设置断接卡的目的是测量分接地装置的接地电阻,只有一组接地极时,不必断开接地线就可以测出接地电阻,因此不必设置断接卡。
2.只有一组接地极,但是有两根接地引上线时可不设置断接卡。
从测量接地电阻考虑,不管有几根接地引上线,一组接地极只有一个接地电阻值,因此无需设置断接卡。
3.分接地装置在地下连成一体时不应该设置断接卡。
分接地体在地下连成一体,等于一组接地装置,因此可以不必设置断接卡。
4.若电气设备的接地不允许断开,而且只有一组接地极时不应该设置断接卡,
5.接地引上线和总接地端子用螺栓连接时不应该设置断接卡。
接地引上线和总接地端子用螺栓相连时,总接地端子实际上也成为了断接卡,当然没有必要再设置断接卡了。
回复
achilise
2011年09月06日 21:39:45
10楼
多谢 dianqipanli 的回答。我已基本清楚。 引自周超、王常余编著的《注册电气工程师自学问答》 比较清楚。
本人理解为,有多组人工接地体 应设置断接卡。有一组人工接地体单条引下线不应设置,有一组人工接地体多条引下线不应设置,可设置,也可不设置。

注册电气工程师自学问答 大家可以查看
http://www.docin.com/p-114907715.html
P153

[ 本帖最后由 achilise 于 2011-9-6 21:53 编辑 ]
回复
achilise
2011年09月06日 21:46:37
11楼
本人未曾从事相关验收工作,对验收接地电阻的内容不清楚。
如果可以,请 qwepll963,在本贴提供相关验收表格,及验收流程,测量内容,测试工具的相关资料 要求以供大家学习。

拜谢,大侠! 谢谢
回复