【请问】防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?
achilise
achilise Lv.2
2011年09月05日 23:33:41
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,请各位大师指教!GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。建筑物防雷设计规范GB 50057-94第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

如题,请各位大师指教!
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

是不是说,人工接地体就一定要有断接卡,而且断接卡要设置在所有与人工接地体有连接的防雷引下线上??即断接卡个数同引下线与人工接地体连接的条数!!
a452540595
2011年09月06日 21:54:27
12楼
不错,这本书怎么样!
回复
yuebingw
2011年09月07日 08:20:33
13楼
我也很迷茫,对这个问题搞不懂,学习。。。。。。。
回复
zhangq_cai1
2011年09月07日 08:20:59
14楼
断接卡有时可以不设,但测试点必须设·················
回复
jlccdwy
2011年09月07日 11:00:32
15楼
为了测量接地电阻用。
回复
jj-5
2011年09月07日 17:25:18
16楼
路过,学习了。
回复
xiangjiangwan2011
2011年09月08日 10:15:49
17楼
路过,学习了
回复
zzw200408
2011年09月10日 17:51:12
18楼
专业的建筑电气交流群90166370,。欢迎广大电气工程师,机电工程师,现场施工人员以及设备供应商加入本群交流切搓。谢绝广告。
回复
zzw200408
2011年09月10日 17:51:45
19楼
专业的建筑电气交流群90166370,。欢迎广大电气工程师,机电工程师,现场施工人员以及设备供应商加入本群交流切搓。谢绝广告。
回复
zhi888gang1
2011年09月13日 15:14:03
20楼
方便检测,不然隐蔽工程无法检测
回复
zhangye19870801
2012年04月09日 20:17:47
21楼
曾经审图中心的人跟我说,利用钢筋混凝土内钢筋,同时利用基础做接地极,不能设断接卡子的原因是,不能把结构钢筋断开,影响钢筋的受力