【请问】防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?
achilise
achilise Lv.2
2011年09月05日 23:33:41
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,请各位大师指教!GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。建筑物防雷设计规范GB 50057-94第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

如题,请各位大师指教!
GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

建筑物防雷设计规范
GB 50057-94
第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

是不是说,人工接地体就一定要有断接卡,而且断接卡要设置在所有与人工接地体有连接的防雷引下线上??即断接卡个数同引下线与人工接地体连接的条数!!
免费打赏
woshileihuajun
2013年08月09日 13:04:49
22楼
新手 学习了
回复
zaipengliu
2017年01月10日 10:55:02
23楼
dianqipanli 发表于 2011-9-6 17:30 引自周超、王常余编著的《注册电气工程师自学问答》【问】什么情况下必须设置断接卡?【答】工程中为了 …不错,理由充分,支持一个。。
回复
gemini413
2017年04月25日 10:45:33
24楼
学到了,好多高人
回复
希望在前方
2017年04月28日 00:35:27
25楼
路过,看看