最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?欢迎各位指教!说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?
欢迎各位指教!
说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
22楼
设计所以这样做是因为现在大多高层建筑都有恒压供水系统,水压与空调系统压力没有关系,只要接入水泵入口对系统定压。当然最经典可靠的还是加膨胀水箱,但楼层太高就对地层机房设备和管道、法门的丞压能力有很高的要求。还是视情况而定吧。
回复
23楼
小系统可以采用此方法,在补水管上是否需加减压阀,有的地方自来水压力较高,7-8KG,小系统(别墅用小水机)板式换热器要求系统压力4KG.
另外这种做法有缺限,自来水压不稳的话,单向阀时开时关,冷量损失大.最好还是用电动阀补水.
大系统用高位膨胀水箱.
回复
24楼
楼主的问题是用自来水做补水,并不是定压作用,请大家不要偏离主题.
单是补水,完全可以的!
回复
25楼
应该加一个自动补水阀,这样就不会因自来水压力过高影响空调系统,同时加过滤器,膨胀罐(只针对不大的机组,象家用中央空调)
回复
26楼
Ok
必需考虑水质污染问题。
因此,最好利用一个设备储水,软化处理后,再用作补水。
回复
27楼
一般市政自来水管网的压力至少有3公斤,如果水泵额定压头较高,比如5公斤,那么水泵出口的压力至少有8公斤,对末端设备和管路的运行不利啊。所以系统阻力较大的系统还是要慎用吧? 另外,同意28楼的观点。
回复
28楼
同意18楼
回复
29楼
我觉得可以,补水有止回阀也能起到补水作用,防止倒流。
我做了一个户式中央空调(共24户),就是这样做的,如果设补水泵、水箱好是好,但现场不允许,甲方要求把户式中央空调主机放到储藏室里,没有足够空间。
回复
30楼
个人觉得还是不省那高位膨胀水箱的钱吧!
回复
31楼
可以,补水有止回阀也能起到补水作用,防止倒流,但有的自来水公司可能要提出异议,不能将自来水直连,万一止回阀坏了怎么办?所以还应在自来水管路上加断流装置,止回阀失灵时,不至于系统水回灌
回复