最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?欢迎各位指教!说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?
欢迎各位指教!
说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
32楼
不行的,因为市政管线不允许与任何水泵的吸入口直接连接,这样会影响周围其他用户的供水,一般情况下应当设缓冲水箱和定压补水装置。
回复
33楼
个人觉得还是要考虑自来水管和系统的压力
回复
34楼
时间过的真快,转眼一年过去了。今天偶又来到论坛翻到这个话题,发现朋友们还是仁者见仁,智者见智。
这个项目施工完毕,今年夏天已经投入使用,实际安装情况是这样的:冷冻水系统补水来自自来水,在自来水管道上(即系统补水管)加装一个“电动调节阀”,空调回水管上安装“压力传感器”,通过“压力控制器”设定值为0.2Mpa,空调回水管压力低于0.2Mpa时电动阀开启,达到0.2Mpa时阀关闭,所以系统定压点就在0.2Mpa。当然,采用这种方法补水必须保证自来水压力大于0.2Mpa,因为这个项目是一家私人别墅,自来水来自附近山上,所以压力通常都在0.3Mpa以上。
其实,这里电动阀的作用就代替了补水泵,当然,膨胀罐还是要加的。就从经济实用角度来说,这种方法并不优于传统的定压补水装置。
回复
35楼
如果是做户式水机系统,在补水管上直接加一个自动补水阀就可以满足需要了。
回复
36楼
软化+软连接+止回阀 就OK了
回复
37楼
如此一说就明白了!你是做的小户是可以这样做的,我们做大型中央空调系统也会这样接的但是还是会有高位膨胀水箱的,和市政接有利于系统大量失水后快速补水,但是不能作为长久的补水还是要通过高位膨胀水箱来调节系统内的水量。照你所说系统内水量多了之后是不能排出的。
回复
38楼
明白了一点,看来我们这超市设计是不合理的,系统中只有隔膜式气压膨胀罐,
还特灵的设备?
回复
39楼
自来水定压,定压点就是自来水水压头!如果系统的压力高于自来水压头,估计就不能补水喽
回复
40楼
请问
采用闭式膨胀罐+补水泵的方式定压中
是采用容纳水的好还是不容纳水的好?
回复
41楼
这样的工程我也遇到一个,在沈阳,这个工程也是将自来水,接了一个止回阀接到循环泵吸入口处.不达定压它这还有一个膨胀水箱.
回复