自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上补水可行吗?
hwwsf@co163
2006年06月28日 22:37:05
只看楼主

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?欢迎各位指教!说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?
欢迎各位指教!
说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
免费打赏
zhangzhaojun
2006年07月19日 17:06:04
12楼
该系统应该是闭式系统,用膨胀罐作为稳压,自来水最好补在水泵入口的集水器上,因系统循环是水泵入口的压力最低自来水好补水,若该建筑物扬程大,则还许补水泵来补水,自来水可能补不进去
回复
zhangzhaojun
2006年07月19日 17:09:25
13楼
自来水补水是为了补充系统中消耗的水量
回复
wsw98
2006年07月22日 10:53:14
14楼
就怕市政自来水压力不问、稳定
现在都在闹水荒
要是有一段时间停水了还补什么水啊
我看最好的就是从补水箱里补水
如果楼层高的话最好还要加补水泵才能解决压力问题!
回复
koukaisei
2006年07月31日 14:43:12
15楼
这是一个常见的方法,密闭膨胀罐只是起吸收系统膨胀的作用,系统定压靠自来水的压力定压;定压的目的使为了保证系统管路为正压,定压点应该在水泵的吸入侧,由于水泵的吸入侧是系统的压力最低点,只要这一点的压力为正压,整个系统的压力就没有负压点。自来水的压力波动总是有的,但是不会是负压。对系统没有影响;系统水少时,水泵的吸入侧是系统的压力最低点,会有负压区,自来水有压力会自然补到系统内。系统满水时,水泵的吸入侧压力值等于自来水的压力值,此时系统不要补水。系统温度变化,水压变化,体积膨胀时,密闭膨胀罐吸收系统膨胀量,使系统压力恢复。
回复
wenlanroom
2006年10月06日 14:49:38
16楼
支持18楼,定压罐定压,密闭膨胀罐只是起吸收系统膨胀的作用,但工程中往往有人拿密闭膨胀罐来定压,我也很纳闷啊
回复
aleelanga
2006年10月06日 16:40:25
17楼
曾经碰到的情况是:一般的止回阀的作用容易失效。自来水的压力低于冷冻水系统的压力,造成管道倒灌。
回复
hanxp6666
2006年10月07日 07:13:32
18楼
单纯从系统补水角度来说,没有问题,但这样做最大的危险时在自来水压力波动是造成生活水的污染, 自来水公司要发现是不会容许的
回复
中安暖通
2006年10月07日 14:48:10
19楼
1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?
1、自来水压力本身比较稳定,加上系统还有膨胀罐
2、补水管上有止回阀,自来水停水,膨胀罐里面可以补充
3、自来水停水,膨胀罐里面可以补充(当然自来水不能长时间停水)
4、补水管应接在靠近水泵的入口处
回复
xierew
2006年10月07日 22:55:16
20楼
我个人觉得 要用自来水 最好是加一个自动补水阀,这样既可以定压也可以补水
回复
buyanbo123
2006年10月08日 13:39:16
21楼
支持21楼的观点,自来水公司是不会允许直接接入空调系统的,增加了单流阀也不是和好的办法,如果换上防污隔断阀也许还可以,再系统运行中支持19楼的观点。
回复