自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上补水可行吗?
hwwsf@co163
2006年06月28日 22:37:05
只看楼主

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?欢迎各位指教!说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。

最近,我碰到某设计院设计的一个中央空调系统,自来水管直接接到冷冻水泵的回水管上,并且在自来水管上加了一个止回阀,作为冷冻水的补水用。这样做有什么问题吗?我的疑惑是:1.这样的话系统如何定压?2.如果自来水压力不稳定是否会影响空调系统?3.如果空调系统需要补水而自来水压力又小于冷冻水系统的压力怎么办?
欢迎各位指教!
说明一下:系统中也设计了一个卧式气压膨胀罐(SN1000-1.0),设计人员的想法可能是用它来容纳系统的水膨胀。因为没有补水泵。
免费打赏
wht.66
2006年06月29日 08:39:27
2楼
如果市政自来水压力能够满足补水所需要得压力可以,若不能,要另设补水系统了~
回复
pxyong2008
2006年06月29日 12:01:48
3楼


楼上的是这样吗 ?
 
冷冻水可以不经过软化处理吗?
回复
yudongshengemail
2006年06月29日 13:43:23
4楼
停水咋办?
回复
hwwsf@co163
2006年06月29日 18:24:52
5楼
回三楼的小麦朋友:
这个系统倒是有软化装置,在冷冻水循环管路上加了全自动软化水装置,只是补水未经软化,但进入循环系统可以一并进行软化。因此软化处理应该没问题。
回复
hwwsf@co163
2006年06月29日 18:28:34
6楼

1.如果市政自来水压力大于系统的定压,那么,是否就是市政自来水来给冷冻系统定压了?
2.会不会出现市政自来水压力压力不稳定的情况?

回复
hwwsf@co163
2006年07月04日 18:01:47
7楼
总结一下:在自来水补水管上加装一个电动控制阀,通过系统压力控制其启闭,但是,必须保证自来水压力始终高于系统压力;卧式气压膨胀罐起到容纳系统水的膨胀作用。
假设系统回水压力定在0.2Mpa,在运行中,这个压力值如何设定?卧式气压膨胀罐能“自动”起到定压作用吗?
回复
mhsn1979
2006年07月06日 20:39:57
8楼

这种方法临时用用还行,要长久还是在高处搞个补水箱好
回复
lyf761016
2006年07月18日 11:13:25
9楼
空调冷冻水系统最好采用软化水,如果冷冻水压力小于自来水的压力,可以使用这个办法补水,但必须安装在循环泵进口处.
回复
lijianguo726
2006年07月19日 15:49:50
10楼
我觉得12楼说的有道理.
回复
zhangzhaojun
2006年07月19日 16:57:06
11楼
我觉得这样没问题,系统定压与自来水补水没关系,定压是有气压罐或屋顶膨胀水箱等来完成
回复