混凝土保护层剥落
leewire
leewire Lv.11
2011年09月05日 14:03:58
来自于桥梁工程
只看楼主

请大家分析一下,照片中混凝土保护层剥落是什么原因。是桥梁梁底板,建成将近三十年。

请大家分析一下,照片中混凝土保护层剥落是什么原因。 SAM_1168.JPG
SAM_1169.JPG

是桥梁梁底板,建成将近三十年。

SAM_1168.JPG


SAM_1169.JPG

免费打赏
liu634564095
2011年09月08日 17:21:26
22楼
从照片卡底部看混凝土骨料太大,所以可能是底部水泥浆太少,加上保护层过薄,车辆超载,造成应力集中。这些从露筋旁边的横缝是可以看出来的。加上以前的桥梁承载能力弱,所以露筋很正常。但这座桥最好做好限载措施,不然很危险。
回复
林海雪狼
2011年09月08日 17:26:44
23楼
从大的方面说一般有三种原因 1.施工的原因
回复
hhd7758521
2011年09月08日 19:25:29
24楼
损害的部位离桥墩不远所以受到的弯矩应该改不大,要破坏也是中间先破坏。质量问题

[ 本帖最后由 hhd7758521 于 2011-9-8 19:30 编辑 ]
回复
huangxiaomi
2011年09月08日 22:12:27
25楼
来学习的···哈哈
回复
林海雪狼
2011年09月09日 11:56:30
26楼
1.保护层偏薄,这基本是垫块的设置不当造成的;
2.混凝土的配合比不合理,粗骨料的粒径过大;
3.以上两种原因导致钢筋保护层偏薄且基本为水泥浆,与钢筋的握裹差,早期裂缝明显,在车载
的反复作用裂缝继续开展,钢筋锈蚀,混凝土胀鼓,最终剥落。
回复
junping.521
2011年09月09日 12:36:48
27楼
保护层较薄,钢筋锈蚀膨胀,胀开 保护层混凝土
回复
suelang
2011年09月09日 16:48:07
28楼
底部混凝土浇筑时出现离析,出现蜂窝,底部水泥浆太少,钢筋保护层太薄
回复
q1585942721
2011年09月09日 23:27:46
29楼
应从掉落块中得出结论,如果混凝土掉落块钢筋槽处存留有被压缩的铁锈屑,有可能是钢筋锈蚀体积膨胀引起内应力使其脱落;如果有较多小气孔,应是多余水分挥发后形成的,这些小气孔构成了梁柱内外环境沟通的渠道,使钢筋锈蚀产生应力而脱落。
回复
qiangaifeng
2011年09月10日 09:10:00
30楼
从照片中可以看到,保护层厚度是够的,造成这个结果的原因我认为是砼振捣不到位,砼密实度不够,存在孔洞,梁部受力引起底部砼开裂。
回复
yangxin325
2011年09月10日 09:38:03
31楼
学习了