请大家分析一下,照片中混凝土保护层剥落是什么原因。是桥梁梁底板,建成将近三十年。
请大家分析一下,照片中混凝土保护层剥落是什么原因。
是桥梁梁底板,建成将近三十年。
12楼
底部混凝土骨料太大,底部水泥浆太少
回复
13楼
学习了~~~~~~~~~~~~
回复
14楼
楼主知道那块混凝土是从建好后什么时间脱落的吗?如果有具体时间更好。
回复
15楼
小弟认为,最重要的原因是施工造成的,从其他位置的砼来看,最有可能是在浇筑砼的时候,这块砼先现掉在模板上,当时没有及时清理,等再浇筑这段楼板时候,以前的砼“干”了,在加上没有有效的振捣,导致这块砼没有与第二次浇筑的砼有效的结合,在时间和震动的条件下,掉下来的必然的!!!
回复
16楼
好像是振捣不到位,那个地方就没有混凝土,再一个钢筋没有垫起来,保护层厚度不够。
回复
17楼
可能是当初砼振捣不密实,砼存在蜂窝,时间长了,砼就剥落了,漏筋!
回复
18楼
保护层太薄;桥梁荷载过大,导致梁体下部开裂,钢筋锈蚀膨胀导致混凝土脱落!
回复
19楼
据目测,保护层太薄,那钢筋也太细了吧,脱离必然
回复
20楼
小弟认为有几个原因:第一保护层太薄了。 第二骨料太粗,水泥浆少不能和钢筋成整体,第三振捣不到位,第四钢筋直径不足,