请大家分析一下,照片中混凝土保护层剥落是什么原因。是桥梁梁底板,建成将近三十年。
请大家分析一下,照片中混凝土保护层剥落是什么原因。
是桥梁梁底板,建成将近三十年。
2楼
可能是本身混凝土浇筑不均,再加上现在大部分桥梁都超载了,导致受弯比较严重~所以在那混凝土浇筑不均的部分首先脱落了~
回复
3楼
保护层较薄,钢筋锈蚀膨胀,胀开 保护层混凝土
回复
4楼
分析有以下原因:1、钢筋保护层太薄,造成钢筋锈蚀;2、钢筋锈蚀后膨胀,使混凝土开裂剥离;3、钢筋局部弯曲,受力产生向下的分力造成保护层脱落。
回复
5楼
底部混凝土骨料太大,底部水泥浆太少
回复
6楼
模板未做好,钢筋和模板之间未支开
回复
7楼
同意保护层太薄是罪魁祸首!
回复
8楼
个人觉得在理论上出现这种问题的原因有很多种,但我觉得主要原因应该是在施工过程中,垫块设置有问题,在浇注过程中钢筋位置发生较大的改变,导致保护层厚度严重不足,使用过程中钢筋锈蚀,内部体积膨胀,引起砼开裂,形成不同大小的砼块,在震动作用下慢慢脱落。
回复
9楼
这个十有八九是振捣不到位,且照图来看都没什么保护层了
回复
10楼
保护层厚度在关模时间没有做好。
回复
11楼
说的很对
回复