冷却塔的配管
wht.66
wht.66 Lv.3
2006年06月28日 18:03:12
来自于工地图片
只看楼主

冷却塔

冷却塔

1151488973830.jpg

免费打赏
twt_lc@co163
2006年06月30日 09:04:23
12楼
青云冒泡必有好料
针对青云的谈一下
对变径的问题的 我有不同的看法 不能依着冷却塔的出口尺寸走吧 设计的冷却水管经和冷却塔不配套很正常 要是根据冷却塔的口径走 整个管径的减小会导致冷却进水速度的增加 影响冷却塔换热 我觉得这个问题就很严重了
另问一下 屋顶的支架怎么做呀? 口水流得想知道
说一下这个透气管问题 我也注意了 可是要是不上人的是300
回复
wl131488
2006年06月30日 20:13:43
13楼

屋顶的支架一种是在土建施工前进行预埋,等土建施工完毕,支架与屋面是一体的,如图:
回复
wl131488
2006年06月30日 20:14:07
14楼
另外一种是屋面已经施工完毕,只能另外将支架用水泥砂浆固定,如图
回复
wl131488
2006年06月30日 20:15:55
15楼
这两种方法都没有用膨胀螺栓,不会对屋面的防水层造成破坏,不过大家可能还有更多的方法,可以一起来讨论,共同学习。
回复
wl131488
2006年06月30日 20:20:50
16楼

不上人的是300,但这样的屋顶肯定是上人屋面,肯定要高出2m的。
回复
happy4476@co163
2006年07月01日 11:54:39
17楼
同意青云兄说法!
通气冒伸出屋面的高度在《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.6.10条有如下规定:
1、通气冒伸出屋面不得小于300,且应大于最大积雪厚度;
2、在经常有人停留的平屋面上,应高出2m,并根据要求做好防雷接地装置。

屋面上所有金属构件、支架等均应作好接地,这也是《电气施工验收规范》上的规定。

青云真不愧为老大哥啊!什么都懂啊!强!
回复
twt_lc@co163
2006年07月01日 14:26:35
18楼
恩 同意 对青云大哥的敬仰犹如滔滔江水 哈哈
对于能给出具体规范的同志 一定是要重奖的
不过 你好像落下一条 对于有窗的屋顶 通气管要高出窗头600
下次都写上
回复
kt2003204114
2006年07月03日 17:34:20
19楼
yo有针对性
回复
guozhongshu
2006年07月03日 20:34:14
20楼
冷却塔补水管活接头安装位置不合理,不便于维修,应紧挨着法门装。
回复
wl131488
2006年07月03日 20:56:22
21楼

楼上的看到真仔细,确实是个问题,我认为做的更合理应该将活接头设在阀门和冷却塔中间,检修时可以通过阀门将补水管切断,如果像现在这样的装法,阀门起不到切断作用。
回复

相关推荐