冷却塔配管的毛病不会太多
我给他提几个
1楼 这是逆流冷却塔 效果不太好 现在很少用了
2楼 太黑看不出来
3楼 没刷油 肯定验不过去
4楼 阀门离冷塔太近 不利于操作 而且还有点危险 不过也没什么地方了 下次注意吧
5楼 套管出墙了 要求是不出墙的 和墙齐平 缝隙没有用油麻填实
别的没什么了 8楼的堵车就表贴了吧 汗~~
回复
10楼
1.冷却塔的供水管可能是按照设计的图纸来施工的,不过现场施工其实可以灵活一点,我觉得可以早点变经,没必要到顶端再作变经,那样阀门的安装位置有了,不用太高也便要操作,对于施工方来说,也节省了造价,实际的管道小了一档,但是结算时仍然可以按图纸来计算。
2.冷却水管的支架应该不对,不知道你们的支架是怎么固定的,从图片看不知是直接没固定还是打了膨胀螺栓,不过屋面上应该不能用膨胀螺栓的。
3.顺便看到1楼的图片有3根透气管,显然不合格,规范规定上人屋面要高出屋面2m。
4.要求再严格一点,屋面上的金属结构或是支架应该做防雷接地。
回复