求助
kingdon111
kingdon111 Lv.3
2011年09月05日 10:36:17
只看楼主

现在拟将地磅房拆掉,扩宽厂区道路。但上面有桥架电缆经过,整个20米长,1米宽,电缆重量约4.4吨。求助各位,如果拆掉地磅房路中间4根柱,保留边上2根柱,桥架跨度由原来8米变成16米,由两根边柱与墙端支点+20槽钢横梁支撑,结构是否需要加固,请提供意见。谢谢

2011年09月05日 11:48:14
2楼
方案一、全部拆掉后采用高400,与桥架底相宽桁架放置于底,
方案二、在墙上做斜拉撑,与桥架相连接;
回复
daisong8
2011年09月05日 15:50:58
3楼
实际东西不懂,友情高人~
回复
guokj1980
2011年09月06日 10:43:08
4楼
全拆了做个钢支架多好
回复
ywh0398
2011年09月06日 10:53:10
5楼
有两个问题还需要考虑:1.在不影响边柱正常使用的情况下尽量少留磅房顶板,以减少不必要的荷载;2.电缆桥架跨度16m时自身断面是否满足要求?否则,应加大断面面积或在不影响车辆通行的情况下增加中间支点。
回复
glxfl
2011年09月06日 11:34:23
6楼
沙发的方案二最好
回复
mohawk
2011年09月06日 12:37:59
7楼
用两根20槽钢,穿过墙固定在柱上,槽钢间距宽于桥架,槽钢间用75*3等边角钢,每500一根两边用螺栓连接(电缆边不能施焊),最好能将左边的桥架调为同一标高,好看些。再拆除磅房。最后对桥架进行装修,可做广告牌或者名牌。
回复
sun55555noon
2011年09月06日 14:15:09
8楼
我觉得利用两边的房子在桥架1/3跨位置做个拉索比较简单!当然电缆桥架能调平最好不过了。
回复
lzh201135
2011年09月06日 14:40:12
9楼
学习下
回复
mylond
2011年09月06日 15:41:27
10楼
8米的道路还不够宽啊?
建议讲地磅所在的地面整平,立面稍加装修,左右车道分流
回复
zkoei
2011年09月06日 16:17:47
11楼
全拆了做个室外刚桁架支架不就行了?