求助
kingdon111
kingdon111 Lv.3
2011年09月05日 10:36:17
只看楼主

现在拟将地磅房拆掉,扩宽厂区道路。但上面有桥架电缆经过,整个20米长,1米宽,电缆重量约4.4吨。求助各位,如果拆掉地磅房路中间4根柱,保留边上2根柱,桥架跨度由原来8米变成16米,由两根边柱与墙端支点+20槽钢横梁支撑,结构是否需要加固,请提供意见。谢谢

2011年09月06日 17:17:20
12楼
飘过!!!
想学习下,,
回复
l805287234
2011年09月06日 20:52:26
13楼
拆了重新设计最好做了
回复
chilinlm
2011年09月06日 22:04:54
14楼
我也觉得加斜撑可行,具体怎么加那就要计算了
回复
zhaotianli
2011年09月07日 08:06:15
15楼
从地磅房A中看不清桥架的支点在哪里,利用原有建筑做斜拉撑,应需对原有结构进行破坏,还要验算原有结构是否能承受新加荷载。建议按10楼的方案,先将桥架加固,中间柱拆除后,在跨中立一根钢柱做新支点后,将地磅房全部拆除,道路分流,立面装饰一下。
回复
huangmin1995
2011年09月07日 16:12:39
16楼
没必要拆就整平分流;非要拆,两边立钢柱做钢桁架采用下支撑
回复
pentenchour
2011年09月07日 17:29:59
17楼
全拆做个桁架,不然修修整整,容易造成浪费
回复
sxlfjgj
2011年09月07日 18:05:14
18楼
应该重新计算确定,而不是凭空的想象,建议找个设计人员看看。
回复
fengbojiang3000
2011年09月08日 14:26:42
19楼
支撑16米跨,4.4吨电缆桥架用20槽钢是不够的,取消地磅柱后电缆桥架与墙壁连接需验算.
回复
wzb758ap
2011年09月08日 15:08:24
20楼
你的第二个方案,你就不怕把墙拉倒,你太敢造了。
回复
sun55555noon
2011年09月08日 17:07:17
21楼
如果直接拉到墙上,那肯定不行啦,怎么样也要设置在楼层位置吧。泰森一拳就能出击500kg的力,不就4.4吨的东西嘛,除了两端的支撑力,按照设置四个斜拉点考虑,每个点的拉力不会超过10kN吧,要不要那么紧张啊?
回复

相关推荐