请问设2座格栅,每座格栅是不是按水量一半计算?
pony1018
pony1018 Lv.3
2003年07月01日 00:11:45
只看楼主

请问设2座格栅,每座格栅是不是按水量一半计算?2座格栅是串联还是并联?

请问设2座格栅,每座格栅是不是按水量一半计算?
2座格栅是串联还是并联?
snow-qs
2003年07月01日 08:52:25
2楼
并联用于一座检修时用,设计时可考滤全流量,一般串联都有粗细格栅的。
回复
feifei961
2003年07月01日 12:10:40
3楼
一条进水沟,二座格栅一粗一细。
回复
cwy_sun
2003年07月01日 15:00:03
4楼
如果用于市政污水,需要2个栅渠,每个栅渠里面配备一粗一细,一个作为备用,流量按全流量 计算
回复
caopa
2003年07月01日 16:21:35
5楼
用在进水泵房前吧?两座格栅采用并联,单个水量按设计最大水量的一半计算。用粗格栅。沉砂池前再用两个细格栅。
回复
bod5
2003年07月01日 18:27:24
6楼
一般都是一粗一细串联,全流量计算.
看你的排水泵站水量和等级了,级别高再设一组备用.
回复
das911-2003
2003年07月01日 21:08:37
7楼
粗细格栅串联,按规范规定如格栅栅条间距小于21毫米时,可不设细格栅。一般来说设两组以上的格栅,对于小规模的一般一用一备,大规模的一般不用备用。
回复
egoer
2003年07月01日 22:03:46
8楼
我个人觉得 粗细格栅的设置应根据具体情况选择。

严格的按照规范上的去做没有什么意义!
回复

相关推荐

APP内打开