管径计算
lm_777
lm_777 Lv.2
2011年09月02日 16:59:05
只看楼主

今年刚毕业,从暖通转做给排水,想问前辈们一个问题:计算出建筑最大小时用水量后,用控制流速的方法计算给水管管径,结果发现计算出来的管径非常的小,请问是我计算错误了还是有其他的原因?

今年刚毕业,从暖通转做给排水,想问前辈们一个问题:计算出建筑最大小时用水量后,用控制流速的方法计算给水管管径,结果发现计算出来的管径非常的小,请问是我计算错误了还是有其他的原因?
mingren_76
2011年09月02日 17:10:51
2楼
管径大小根据给水设计秒流量,而不是最大小时流量计算。
回复
zoukunen
2011年09月03日 12:14:36
3楼
先计算设计秒流量,然后根据选用管材查水力计算表,如教材附录给水钢管水力计算表,在经济流速范围内选取合适管径
回复
lm_777
2011年09月05日 10:13:18
4楼
还是 不行,用设计秒流量计算出来的管径太大了,住宅一户的用水当量大概是5,计算出来的设计秒流量为1.5L/S(有大便器附加1.1L/S),入户管用DN25的根本满足不了要求
回复
zt_email
2011年09月05日 10:44:25
5楼

选用住宅建筑给水管道计算公式
你说的“有大便器附加1.1L/S”是针对有延时自闭冲洗阀的大便器,不是住宅计算用的,另:2009版已经调整为1.2L/S了

[ 本帖最后由 zt_email 于 2011-9-5 10:50 编辑 ]
回复
zhaohui0208
2012年03月01日 13:50:05
6楼

顶起,大家一起学习
回复
秋小主
2012年03月02日 21:04:31
7楼
话说我一直搞不懂为什么延时自闭式大便器是指蹲便,总觉得坐便是延时自闭式
回复