求助风冷模块机组一般最大可以超配多少?
cahota
cahota Lv.2
2011年08月31日 17:23:56
来自于中央空调
只看楼主

风冷模块机组一般最大可以超配多少?风盘全开,用三台65模块可以带起来26个170风盘,27个68风盘和7个102风盘吗?如果不能,最大能超配主机制冷量的多少呀?

风冷模块机组一般最大可以超配多少?风盘全开,用三台65模块可以带起来26个170风盘,27个68风盘和7个102风盘吗?如果不能,最大能超配主机制冷量的多少呀?
dark_white11
2011年08月31日 17:48:56
2楼
超配严重啊,末端总冷量380多kw你才配3台65的机子啊??要看应用的场所来的,同时使用率不高的话,最大可超配40%左右
回复
zhao5381336
2011年09月01日 09:56:15
3楼
请问楼上怎么算出来的380多KW? 用3个65的正好3个65 195KW 你那些机器加起来200左右对把? 要是说的不对请多多包涵~
回复
nbrunda
2011年09月01日 16:36:20
4楼
首先一点,不知道你用的风盘是哪个品牌,不过也相差不了多少,末端算算制冷量约为338KW,一般我们在做都是按末端冷量的60~70%,如量不考虑全开的话,还可以,但是全开的话,估计有点险啊,,,
回复
dp522dp
2011年09月02日 09:35:34
5楼
水机还是氟机,水机不没有超配这个说法吧?
回复
cahota
2011年09月02日 10:24:39
6楼
谢谢大家,如果就这样配,风盘全开,会有什么结果,是不是就是风盘吹不出它应该吹出的冷量了呀。
回复
sleepsong
2011年09月02日 10:36:07
7楼
最好还是按100%配置
回复
liufei0000
2011年09月02日 10:38:30
8楼
风盘全开,用四台65模块可以带起来26个170风盘,27个68风盘和7个102风盘
回复
zhangyiwen1980
2011年09月02日 15:56:50
9楼
根据使用率来定主机
回复
haitangguo
2011年09月02日 20:37:42
10楼
学习了
回复
tulianzheng
2011年09月03日 10:00:12
11楼
水机一般不讲超配,讲的是同时使用率!170的机器是1700风量,冷量在9.0KW左右,26台一共有234KW左右,配三台65的基本上是按照80%的同时使用率,没什么大问题! 全开就是效果差一点,风盘不会不出风的!
回复

相关推荐

APP内打开