急请教高手:向高地供水
sy_liu
sy_liu Lv.2
2003年06月18日 13:43:06
只看楼主

急请教高手:向高地供水(H=110 Q=100M3/H),以前未碰到,不知有什么要注意的,水锤(只采用水力控制阀可以吗?)、管材(球墨、PE如何?)、维护(会出何问题?)等?因多级加压征地困难(高扬程控制多少较合适)

急请教高手:向高地供水(H=110 Q=100M3/H),以前未碰到,不知有什么要注意的,水锤(只采用水力控制阀可以吗?)、管材(球墨、PE如何?)、维护(会出何问题?)等?因多级加压征地困难(高扬程控制多少较合适)
免费打赏
sy_liu
2003年06月19日 18:09:09
2楼
怎么没人回答,见过的说两句?!
回复
heshang3278
2003年06月19日 19:20:06
3楼
用好一点的水泵啊,水锤要减小流速啊,其他的你多看点书啊,查一下资料啊!
回复
xiedequan
2003年07月01日 15:58:53
4楼
管道材质以球铁和焊接钢管为好,高地便于安装和承受内压较高。水泵出口设水利控制阀(先速闭后缓闭,可保护水泵和管道),泵房要采用双路供电。
回复
sy_liu
2003年07月03日 18:28:01
5楼
谢谢xiedequan 但是钢管(管径较小)防腐是个问题,而球铁的支墩试压也要注意,(尤其转弯较多).高压供水PE管不知怎样?
回复
woya
2003年07月06日 19:01:38
6楼
钢管防腐不成问题了,呵呵
回复
2003water
2003年07月06日 19:49:59
7楼
你想没想过分级可压。
回复
sy_liu
2003年07月08日 12:46:59
8楼
DN300~DN200钢管内防腐能做好吗?况且焊缝的防腐也不好做。
回复
xiedequan
2003年07月08日 13:57:29
9楼
小口径的钢管防腐确实存在问题,所以现在大都选用球铁管。但也不是不能做,内防采用冷底子油即可。另外,避免用承插口,采用法兰连接。PE管应该没问题,但要考虑保温和老化(明敷),如果是埋地要考虑当地的冻土深度。
回复
sy_liu
2003年07月09日 09:21:33
10楼
在谢xiedequan,不知你熟悉PE管吗?实际使用中(包括试压)支墩要求高吗?另外维修容易吗?(厂家都说没问题)冻土深度没问题,是埋地管。
回复
xiedequan
2003年07月09日 10:24:24
11楼
PE管还真没用过。关于支墩可以通过计算求得,也可套用国家标准图。只要施工质量高,任何管道的维修工作量都不是很大,而且PE还不存在腐蚀的问题。