只看楼主

请问一下石化企业的餐厅,12米高,两层,1700平方米的面积,是按两支水枪的充实水柱达到同层任何部位布置消火栓把?请问b值怎么取啊?书上说是一个房间的长度加上走廊的宽度。餐厅这个怎么算呢?

请问一下石化企业的餐厅,12米高,两层,1700平方米的面积,是按两支水枪的充实水柱达到同层任何部位布置消火栓把?请问b
值怎么取啊?书上说是一个房间的长度加上走廊的宽度。餐厅这个怎么算呢?
免费打赏
金——
2011年08月30日 11:27:52
2楼
最好上传一份附图啊!!才能说的清楚啊
回复
jjyy__
2011年08月30日 14:48:37
3楼
我不知道这个消火栓应该怎么弄啊,学的时候没做建给的毕业设计,连最简单的东西都不会,额,很惭愧。我记得以前建给书上写得要保证2支水枪的充实水柱达到同层的任何部位,我觉得图上的布置达不到啊。还有灭火器的配置,我算的也比图上多。希望有人人指点迷津。谢谢各位前辈。
回复
rjx9999
2011年08月30日 18:50:57
4楼
消火栓保护不够 一层4~6轴,C~D轴消火栓龙带拉的门口超了,未满足两股水柱要求,考虑增设一只。二层XL-1~XL-2及XL-3~XL-4之间距离有点长,考虑在5~6轴靠走廊外侧各增加一只消火栓。
回复
jjyy__
2011年08月31日 09:21:56
5楼
我还想问问大家,一般消火栓水龙带都选20m长,这样这个图上的消火栓的保护半径是不是20啊,R=0.8x20+0.71(5-1.1)/sin45,请问这样算对吗?层高选5m对吗?还有灭火器的配置没有问题吗?
回复
nkw
2011年08月31日 22:48:12
6楼
保护半径不超过25米,而且每个点都有两股水流同时达到
回复
sky019
2011年09月01日 14:17:35
7楼
图上消火栓布置的不符合规范,还要增加消火栓,还有按照图上的管道接法你的室外消防道的必须环状的,习惯做法都是在室内成环。
回复
jjyy__
2011年09月01日 16:42:58
8楼
规范上规定室外消防给水管道要成环,室内的有什么规定啊?还有空视图和系统图是一回事吗?
回复
jjyy__
2011年09月01日 16:45:11
9楼
你是图中布置没问题吗?我画了下圆,R=24,但是有一点地方还是没有两股水柱。
回复
lishunwu2008
2011年09月02日 14:12:09
10楼
措施上说多层民用和工业建筑当室内消火栓数量不超过10个,且室内消防水量不超过15L/S时可以成枝状环网。
回复
cyp629
2015年09月21日 17:14:32
11楼
看不懂啊,怎么才能学会呢
回复