多层宾馆屋顶水箱底距最高层消火栓应多少米?
zhengjs
zhengjs Lv.2
2006年06月28日 12:56:00
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》对高位水箱的设置规定有明确规定,而《建筑设计防火规范》没有规定。多层宾馆屋顶水箱底距最高层消火栓应多少米合适?如果最高层发生火灾,不管高层和多层最高层的情况都是一样的。《自动喷水灭火设计规范》对高位水箱的供水要求有明确规定。多层宾馆自喷系统设增压稳压设施,室内消火栓系统要不要设增压稳压设施?

2006年06月28日 14:09:34
2楼


如果宾馆需要设置自喷的话,可以自喷系统和消火栓系统合用稳压,Q=5L/S
如果宾馆不需要设置自喷,此时消火栓系统没必要设置稳压,将消防水箱设置在屋面,这个高度只要能方便安装各类管道即可。
回复
xinding
2006年07月06日 13:55:05
3楼
如果多层水箱没高于最不利消火栓也要设吧
回复
haigangwang
2006年07月06日 16:12:21
4楼
1、建筑设计防火规范规定:应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱
TO水灾(讨论)
:喷淋系统和消火栓系统合用稳压Q=5L/S,这样若发生火灾时喷淋主稳压Q=5L/S还能及时启动吗?
设计手册建议: 喷淋系统稳压稳压Q〈1L/S
回复
ccm9810204
2006年07月07日 13:42:29
5楼
二楼说的情况基本上可行
但个人认为不管设不设自喷,
消火栓都设增压措施比较保险。
回复
waterking2000
2006年07月08日 00:16:08
6楼
消火不设置,自动设置
回复
canline
2006年07月08日 09:55:26
7楼
建筑设计防火规范规定:应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱
规范上讲的很清楚,只要最不利点的消防栓有自流水流出即可.灭火的时候主要还是靠水泵结合器加压后的水来灭火.多层就是这样规定.
自动喷淋如果压力不够到时候冲不开报警阀那就麻烦大 了.自动喷淋系统就报销了.所以你看看压力够不够.够了就可以用水箱,不够那只有设置稳压系统.
回复
wzhsjy
2006年10月18日 21:43:51
8楼
没有具体要求,只要满足最不利点消火栓静水压要求即可。
回复
hlp8015
2006年10月19日 12:48:33
9楼
对啊,这很是个问题,做设计时很难确定多层的屋顶水箱高度,没有依据啊,做的理不直气不壮,怎么专家们不给个合理的解释呢
回复
weiyongjun060518
2006年10月24日 20:31:02
10楼

满足最不利点消火栓静水压要求什么多少啊,大哥?
回复
weiyongjun060518
2006年10月24日 20:31:30
11楼
别把高规搬上来啊,俺怕
回复