电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
coolsumer2003
2006年06月28日 11:35:15
来自于照明工程
只看楼主

电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?

电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
免费打赏
kerang9918
2006年07月04日 12:32:13
12楼
我们装的都是普通的灯,36V电压
回复
szhjf
2006年07月04日 12:48:16
13楼
非爆炸危险场所,没有必要。对于爆炸危险程度的界定,可以见《建筑设计防火规范》。
回复
angel.shi
2006年07月04日 13:01:57
14楼
井道内属于潮湿环境,应该使用防潮灯具,根据规范还要使用安全电压以下的电路及灯具.
10.4.9 井道内应设置永久性电气照明,其具体做法可为:

10.4.9.1 距井道最高点和最低点0.50m以内各装一盏灯,中间每隔一定距离(但不宜超过7m)分设若干盏灯。

10.4.9.2 对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,井道中可不设照明装置。(我的理解:观光电梯类)

轿顶及井道照明电源电压宜为36V
回复
angel.shi
2006年07月04日 13:02:47
15楼
我引用的是,民用建筑电气设计规范,刚才忘了说了
回复
fjxm0818
2006年07月04日 13:30:55
16楼
不需要,但应注意使用220/36的变压
回复
roccyp@co163
2006年07月04日 14:05:29
17楼

同意,我一般也是这么做的。
回复
l-shx
2006年07月04日 16:16:35
18楼
没有必要,电梯井道不属于危险爆炸环璋,所以不必设防爆灯具.
回复
l-shx
2006年07月04日 16:18:48
19楼
井道照明为永久性照明,其照度应不得小于50LX,电源电压不大于36V.请认真按规范执行.
回复
changhao1023
2006年07月04日 16:19:06
20楼
没有必要吧!用普通灯就可以了!36V
回复
pan_white
2006年07月04日 21:15:26
21楼
如果外部的环境是正常的环境,没有必要用防爆的。
回复

相关推荐