2楼
这个就没必要了吧,只要注意频闪就可以了。
回复
3楼
没听说过有这要求
回复
4楼
公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计中规定:
3.1电梯井道照明
封闭式电梯井道应设置永久性的电气照明,在维护修理期间,即使门全部关上,井道亦能被照亮。井道最高和最低点 0.5米以内,各装设一盏灯,中间最大每间隔7m设一盏灯,照度应不小于50lx,分别在机房和底坑设置一控制开关。井道内安装的灯具需有防护措施和有一定的防水能力,宜至少达到IP21。
需可否理解为不是必须?
回复
5楼
可以考虑使用防水灯具,但不是必须
回复
6楼
对,应该用具备防水性能的灯具,而非防爆灯具,楼主可能在哪儿看见过在使用这种灯具,估计是采购员在采购时没有找到防水形的,就用防爆形的代替而已。
回复
7楼
就普通的灯具就满足要求了啊!这个在标准图集<建筑小区电气设计>上面有示例
回复
8楼
提醒:使用安全电压50V以下的灯具!
回复
9楼
我们安的就是灯泡
回复
10楼
没有必要用防爆灯,只要照度满足50LX就可以了!
回复
11楼
使用安全电压50V以下的灯具. 防水灯具更好(但不是强条).
回复