电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
coolsumer2003
2006年06月28日 11:35:15
来自于照明工程
只看楼主

电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?

电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
免费打赏
左手边
2006年06月28日 15:52:21
2楼
这个就没必要了吧,只要注意频闪就可以了。
回复
ttzqb
2006年06月28日 15:59:39
3楼
没听说过有这要求
回复
coolsumer2003
2006年06月29日 12:12:47
4楼
公共建筑和居住建筑中电梯的电气设计中规定:
3.1电梯井道照明
封闭式电梯井道应设置永久性的电气照明,在维护修理期间,即使门全部关上,井道亦能被照亮。井道最高和最低点 0.5米以内,各装设一盏灯,中间最大每间隔7m设一盏灯,照度应不小于50lx,分别在机房和底坑设置一控制开关。井道内安装的灯具需有防护措施和有一定的防水能力,宜至少达到IP21。
需可否理解为不是必须?
回复
加肥猫
2006年06月30日 12:25:38
5楼
可以考虑使用防水灯具,但不是必须
回复
中国龙
2006年06月30日 16:08:00
6楼

对,应该用具备防水性能的灯具,而非防爆灯具,楼主可能在哪儿看见过在使用这种灯具,估计是采购员在采购时没有找到防水形的,就用防爆形的代替而已。
回复
t7890
2006年07月01日 09:36:54
7楼
就普通的灯具就满足要求了啊!这个在标准图集<建筑小区电气设计>上面有示例
回复
dytx
2006年07月02日 21:58:42
8楼
提醒:使用安全电压50V以下的灯具!
回复
pekingtime
2006年07月03日 21:12:10
9楼
我们安的就是灯泡
回复
rainbow_jdx
2006年07月04日 10:55:04
10楼
没有必要用防爆灯,只要照度满足50LX就可以了!
回复
bqg
2006年07月04日 12:22:22
11楼
使用安全电压50V以下的灯具. 防水灯具更好(但不是强条).
回复