配线用的线槽配线,每台空调用1个三相四孔插座. 5p的三相空调 4.7kw 计算电流也就9A 用2.5的线足够了吧? 没有做过这么大的空调,心里没底,请教大家了!!!
配线用的线槽配线,每台空调用1个三相四孔插座.
5p的三相空调 4.7kw
计算电流也就9A
用2.5的线足够了吧?
没有做过这么大的空调,心里没底,请教大家了!!!
2楼
可靠.
但距离太远时考虑压降和线损加大一级.
回复
3楼
足够。实在不放心你就用5根4平方的。
回复
4楼
4.7kw/380/1.732=7.14A
1.5平方线 15A
2.5平方线 19A
4.0平方线 26A
考虑到三相空调启动电流为额定电流的3倍,则启动电流为21.42A
所以最好是配4平方的线!
回复
5楼
一般5P空调起码用4平方的
回复
6楼
应该考滤空调的启动电流及线路的铺设方式来计算电线的载流量
我做就选用4平方的更安全可靠
回复
7楼
2.5的,用铜线就没问题的,只要不拉非常远就行
另外,想说一点,对于英制单位或者市制单位中的[匹]应当使用[HP](当然也可以用PS,一般认为匹是英制单位HP而不是公制单位PS,他们之间不相当但差距很小,不过通常中国方面都认为一匹是公制单位的735.499[735]瓦)作为表识,HP就是匹,而P通常表示位。所以这里值得注意
但是我个人提倡使用法定单位书写,如千瓦,千卡等,而不是用匹或者大卡等这些单位,因为有时候让人看着也不好看而且换算起来麻烦。
回复
8楼
我公司的5P空调的额定电流是7。6A,2。5线足够了。
回复